Виж темите без отговор | Виж активните теми
Дата и час: Пон Юли 27, 2026 4:32 pm
Как се управлява термопомпа?!
| Автор |
Съобщение |
|
stoyanoff
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2251
|
 Как се управлява термопомпа?!
Здравейте! Може ли някой по-запознат да обясни как точно се управлява една термопомпа от гледна точка на температурата в къщата? Постановката е следната -> термопомпа, буферен съд, електромагнитни клапани на всеки кръг, конвектори. Имам 2 управляващи входа на термопомпата - единият я активира и тя започва да загрява водата до зададена температура, вторият активира ЕКО режим(загрява до по-ниска температура водата). Давам ви примерна ситуация. Помпата е загряла, каквото трябва - навсякъде е топло. Съответно всички клапани са затворени. Какво трябва да се случи в тази ситуация? Да я изключа(да отворя активирация контакт) или да превключа на ЕКО режим или нищо да не правя?
Благодаря!
_________________www.elkran.com
|
| Вто Дек 12, 2023 2:58 pm |
|
 |
|
Cekins
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9119 Местоположение: Разград
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Пиеш си ракията и нищо не пипаш.
|
| Вто Дек 12, 2023 3:26 pm |
|
 |
|
itso.t
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12765 Местоположение: София
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Остава да уточниш - термопомпата има ли собствено управление или ти управляваш целия процес?
|
| Вто Дек 12, 2023 3:38 pm |
|
 |
|
stoyanoff
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2251
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Самата термопомпа си работи самостоятелно и си прави там, каквото си прави. Мога да я настройвам от терминала и т. н. Но от гледна точка на у-нието имам 2 управляващи входа -> основен и еко.
_________________www.elkran.com
|
| Вто Дек 12, 2023 3:41 pm |
|
 |
|
STT
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm Мнения: 32
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
1. Термопомпата ти е моноблок или сплит? 2. Ако нямаш инструкцията провери дали има клеморед маркиран "ВТ" обикновено на тази клема има мостче - резистор 4К7-6К8. 3. Вместо въпросния резистор слагаш термодатчик, активираш го през системното меню. 4. Профит. Термопомпата ще спре след като стигне зададената температура във буферная ти съд. P.S. Снимките - моноблок PellasX P.P.S. Ако термодатчик за буфера не е предвиден, за да работи във режим "старт-стоп" можеш да ползваш стайния термостат със сух контакт.
Последна промяна STT на Вто Дек 12, 2023 5:40 pm, променена общо 1 път
|
| Вто Дек 12, 2023 4:38 pm |
|
 |
|
stoyanoff
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2251
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Такъв вход имам, но не знам какъв термодатчик да сложа. Моноблок е помпата. Hitachi yutaki се води. Никъде не намирам информация за това и за това реших, че трябва да я управлявам с двата входа...
_________________www.elkran.com
Последна промяна stoyanoff на Вто Дек 12, 2023 4:55 pm, променена общо 1 път
|
| Вто Дек 12, 2023 4:51 pm |
|
 |
|
STT
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm Мнения: 32
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Обикновено ntc10K. Провери какъв ти е резистор.
|
| Вто Дек 12, 2023 4:53 pm |
|
 |
|
stoyanoff
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2251
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Мисля, че нямам нищо, защото е деактивиран от контролера. Ще погледна пак за всеки случай!
_________________www.elkran.com
|
| Вто Дек 12, 2023 5:00 pm |
|
 |
|
STT
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm Мнения: 32
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Какво ти пречи да подвържиш един резистор 10К и да активираш датчика през менюто? Ако ще покаже 25 градуса значи си улучил)
|
| Вто Дек 12, 2023 5:06 pm |
|
 |
|
stoyanoff
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2251
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Това ще го пробвам 100%, просто ми трябва малко време за подготовка, че е на неудобно място помпата. Благодаря!
_________________www.elkran.com
|
| Вто Дек 12, 2023 5:10 pm |
|
 |
|
STT
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm Мнения: 32
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Моля
|
| Вто Дек 12, 2023 5:13 pm |
|
 |
|
emilvtc
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3175 Местоположение: Пловдив
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
А някой може ли да обясни каква я върши този терморезистор, за който говорите? Т.е. как показанието му влияе на работата на термопомпата ?
Ако правилно съм схванал системата ти с буферен съд (казваш буферен, а не разширителен) със сигурност има 2 циркулационни помпи. Една между помпата и буфера и втора между буфера и консуматорите. Отделно казваш, че системата е с конвектори, което означава, че всеки конвектор със собствения си термо контролер следи стайната температура в стаята в която е монтиран и си управлява локално или дебита на водата през пропорционален регуолиращ вентил или оборотите на вентилатора, за да поддържа заданието за стаята. В тази връзка не разбирам ел. клапаните на всеки кръг за които говориш и които предполагам са в разпределителната кутия за какъв са, кой и как ги управлява?
Имаш ли някаква връзка между термоконтролерите на конвекторите и термопомпата?
Един възможен вариант е помпата да има 2 режима на работа - поддържащо отопление когато няма никой в къщи на по-ниска температура (примерно 18 градуса) и поддържане на нормална температура в стаите (примерно 22-24 градуса). За целта обаче трябва терморегулатора на всеки един от конвекторите да се превключи в съответния режим, както и да се активира съответния управляващ вход на термопомпата за които говориш.
Не си описал в подробности системата си, но за мен колкото е по-проста - толкова е по-надежна.
Според мен нямаш никаква нужда от ел. клапаните в разпределителната кутия. Термопомпата работи и поддържа температурата на водата в буфера. Водата от буфера с помощтта на втората помпа циркулира през конвекторите, както всеки един от тях със собствения си термоконтролер управлява САМО оборотите (от нула до зададените лоу/медиум/макс) на собствения си вентилатор за да поддържа зададената температура в стаята. (В случая и двете циркулационни помпи работят нон стоп и няма никаква нужда от обратна връзка по температура от стаите към термопомпата)
|
| Сря Дек 13, 2023 10:21 am |
|
 |
|
STT
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm Мнения: 32
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Без този датчик термопомпата нищо не знае за буфера и ще работи по следния начин (пак зависи от софтуер и сервизните настройки): след като температурата на течността във връщащата тръба почти се изравни с тази във подаващата (зададена плюс 2-3 градуса нагоре), тя ще спре. За да знае каква е температура на течността във инсталацията термопомпата време от време ще пуска за няколко минути своята циркулационна помпа, което ще разхлажда буфера (термопомпата е моноблок). Точно. Може да бъде вградена в термопомпата или отделна. Обикновено са се работят според стайните термостати. Конвекторите само донаждат при необходимост(като има голям студ, отворени врати/прозореци или си се връщаш зимно време след ваканция/отпуск/почивка) Има и друго. Подовото работи (грубо) от 26 до 37 градуса, конвекторите работят от 38. Ако ще пуснеш течността на тази температура към подовото, ще подскачаш като нестинарка. Идеята е да топлиш буфера до минимална температура за да намалиш консумация на ток. Да ми простете моят развален български.
|
| Сря Дек 13, 2023 4:55 pm |
|
 |
|
syscop
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2277
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
Ако обясниш какво представляват отделните компоненти от картинката - цена нямаш  Манометърът е ясен.
_________________ Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ! Опонентът се оборва с ФАКТИ, а не с ЕПИТЕТИ!
|
| Сря Дек 13, 2023 6:32 pm |
|
 |
|
STT
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm Мнения: 32
|
 Re: Как се управлява термопомпа?!
На снимката е коллекторна кутия за вграждане (има такива и за открит монтаж). Към двата коллектора са вързани тръбите от всеки един кръг на подово (подаваща и връщаща, в случая имаме 7 кръга). На долния коллектор се виждат 7 дебетомера, със тях се изравнява дебет на течността във всеки един кръг когато задвижки са отворени. На горния коллектор са сложени електрически задвижки, в случая NC, управлявани от стайните термостати. Манометър е за да се види че има налягане (система е затворена) и че няма течове. Във разклонителна кутия са заведени управляващи кабели от стайните термостати и кабелите от задвижки. Общо взето това е. Ако някой има вопроси - да пита, ще помогна по възможност.
|
| Сря Дек 13, 2023 6:58 pm |
|
|
Кой е на линия |
Потребители разглеждащи този форум: ig_ivanov, nixx и 10 госта |
|
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
|
|