Автор: | Grubi [ Чет Ное 24, 2022 9:04 pm ] |
Заглавие: | Изолационно съпротивление |
Направи ми впечатление, в автомобилна спецификация - изолационно съпротиление за целия цивот на продукта - 50 Мегаома. Ако вземем модерна автомобилна батерия от 800V, това ще рече утечка от 16 микроампера! За целия живот на колата - да кажем 10 години, това ми се вижда нереалистично. Никакви криви - 50 Мегаома от ден първи до последен дъх. Какво е изолационното съпротивление за индустриални и такива за масова употреба уреди, както и за медицинсли такива? Верятно има и военни, авио и космически стандарти, сигурно и Ех...но според това което чета - мегаом на киловолт е съвсем нормално, нека да кажем 5 пъти повече - но 50 пъти ми се вижда наистина завишено изискване? Какво мислите или има ли единен стандарт по въпроса? |
Автор: | ikarlo [ Пет Ное 25, 2022 11:08 am ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
Не трябва тия 50 Мома да се възприемат като някаква константа, а като долна граница на изолационното съпротивление и то в края на срока, предвиден за експлоятациа на обекта. С други думи в ново съоръжение изолационното съпротивление може да бъде много по-голямо. |
Автор: | Grubi [ Пет Ное 25, 2022 12:10 pm ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
50M не е ли твърде много и изобщо от къде идва като стойност? |
Автор: | ikarlo [ Пет Ное 25, 2022 12:24 pm ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
Може да се намерят справочни данни за изолационното съпротивление на различни материали и по-специално за кабели: https://bg.thecead.com/pages/8043-norms-of-insulation-resistance-of-cables. |
Автор: | Grubi [ Съб Ное 26, 2022 12:58 am ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
Благодаря, ще търся стандарт - това българо/руско нещо няма да помогне ![]() |
Автор: | ToHu [ Съб Ное 26, 2022 2:34 am ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
Ами може би има промени, но ето какви са лимитите в моя тестер съответно за SCI, SCII, SCIII, Heat VDE 0701-1:2000 1М, 2М, 0.25М, 0.3М VDE 0702:2004 1 M, 2M, 0.25M, 0.3M IEC 62353 2M, 7 M, -, - IEC 62353 70 M, 70M, -, - това има сърчице, може би става въпрос за ECG-та и др. подобни. Всчико това измерено при 500 В. За 61010, 60335, 60690, 60601 не пише нищо, може би тези стандарти не изискват такова измерване, или поне не са изисквали към датата в която е правен сейфти тестера. |
Автор: | Grubi [ Съб Ное 26, 2022 9:10 am ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
Тия цифрички вече си струва да ги разровя. Кой ти беше тестера? |
Автор: | ikarlo [ Съб Ное 26, 2022 10:46 am ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
Числата от тестерите са долни граници. За горните може да се ориентирате от: [url]http://www.cryogen.bg/продукти/инженерни-пластмаси/политетрафлуоретилен-тефлон-ptfe/[/url] по-специално поз.15 и 16 в таблицата. |
Автор: | ToHu [ Съб Ное 26, 2022 4:26 pm ] |
Заглавие: | Re: Изолационно съпротивление |
моят е DranEST III но е дъртичък 10-12 годишен, иначе самия тестер гледам че мери до 310 М. |