| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Захранване за телефонна централа http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=9&t=16943 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | ig_ivanov [ Пон Яну 06, 2020 11:11 am ] | ||
| Заглавие: | Захранване за телефонна централа | ||
Имам нужда от малко помощ, че ударих на камък. Трябва ми схема на захранването за телефонна централа TELESIS PX24. Като модел на захранването пише: PSU-24D. Проблемът му е, че от главният му инвертор излизат -24В вместо -54В. Чипът е LM3524N (захранва се от отделен трансформатор), изправителят е само с един шотки диод и кондензатор. Цялото захранване е построено с + на GND и е изцяло ТН. Имам два броя, и двата са с една и съща повреда. Всички заподозрени елементи са проверени и са здрави.
|
|||
| Автор: | dan [ Пон Яну 06, 2020 12:57 pm ] |
| Заглавие: | Re: Захранване за телефонна централа |
е виж на делителя (обратната връзка) какво има де. Иначе комуникационното оборудване традиционно е с + на маса. |
|
| Автор: | al_at [ Пон Яну 06, 2020 1:40 pm ] |
| Заглавие: | Re: Захранване за телефонна централа |
Обратната връзка при изолирано захранване /а то най-вероятно е такова/ трябва да е през оптрони /обикновено в комбинация с TL431/. Може да се търси в тази област. Ако изправителят е само един шотки диод, обикновено това е схема тип flyback регулатор, но това лесно може да се провери по начина на свързване на ключовия транзистор. Вероятността да се намери схема е близка до нула. Може да се свали схемата на основните компоненти около LM3524N и да се разсъждава по-нататък. От снимката не ми харесва много качеството на спойките - припоят не е проникнал достатъчно през отворите на ТН. /Поне моите критерии са такива/. Доста често в такива случаи ми е помагал добър флюс, добър припой и внимателно припояване на компонентите от двете страни. |
|
| Автор: | Stoimen [ Пон Яну 06, 2020 2:26 pm ] |
| Заглавие: | Re: Захранване за телефонна централа |
Това захранване трябва да контролира и заряда на батерията, а това в повечето такива техники става чрез промяна на изходното напрежение. Огледай как е реализирано. Може дам да е скрито ключето п.п от тук http://wiki.telesis.com.tr/index.php?n=Main.PX24XMontajIleIlgiliDikkatEdilmesiGerekenler "Important: PX24 xr5 power plant should not be operated without battery, even if the power plant is connected to an UPS, battery connection must be made." |
|
| Автор: | ig_ivanov [ Сря Яну 15, 2020 10:58 am ] |
| Заглавие: | Re: Захранване за телефонна централа |
Оправих захранванията. Общо взето и двата бяха дефектирали по един и същ начин (акумулаторите са били закачени едновременно и на двата) - заради прекъснал кондензатор (без надута капачка) имаше прекъснал резистор и повредена TL431 и на двата. С единия се озорих малко повече, защото е бил попаднал в ръцете на някой енергетик или радио-техник, та първо трябваше да му възстановя първоначалното състояние, но все пак станаха нещата. |
|
| Автор: | hrpankov [ Пон Мар 08, 2021 2:37 pm ] |
| Заглавие: | Re: Захранване за телефонна централа |
Cможа ли да срисуваш някаква схемка за бъдещите енергитици ? |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |