Автор:  Ки4о [ Пет Мар 23, 2007 11:25 am ]
Заглавие: 

Абе това с постоянната съставяща ми се струва че ще види сметката на перални,хладилници.....

Автор:  ps66 [ Пет Мар 23, 2007 1:06 pm ]
Заглавие: 

Ки4о написа:
Абе това с постоянната съставяща ми се струва че ще види сметката на перални,хладилници.....


идеята е само определен консуматор (по-мощничък) да се харанва полуфазно (боилер, ....)
ако обаче се включват 2 или повече - ако не са синхронизирани ... ефекта ще е малък ...

гениална идея #2:
пускаш допълнителни контакти на които подаваш "полуфазно" (тоя термин как ли го измислих) захранвано през мощен диод и включваш към тях печки, боилери, и всякакво дето не му трябва синусоида на входа (нагревател)

гениална идеа #3:
версия с 2 електромера (твоя и на съседа - баджанак):
същото като г.идеа #2 само че съсед#1 ползва четните полувълни а съсед#2 нечетните (общо у-е с тиристор ...) така при еднакво натоварване ще има минимални хармоници ... то може и да се изкара 220V на синусоида като едната полувъна минава през единия електромер а другата пред 2рия ...

...

май нямам кво да правя а мисла простотии :D

Автор:  Cekins [ Съб Мар 24, 2007 9:03 am ]
Заглавие: 

Това със "полуфазното" няма ефект - имам 3кWh пещ която ми трябва да грее по-бавничко - сложил съм си диод и се кара на единия полупериод - за 1 час си навърта 1,5 квт., че ако не е и повече. Само дето UPS-a ми се сърди на това вмешателство (а и не само, ама той по-сериозно).

Автор:  ps66 [ Съб Мар 24, 2007 9:46 am ]
Заглавие: 

Cekins написа:
Това със "полуфазното" няма ефект - имам 3кWh пещ която ми трябва да грее по-бавничко - сложил съм си диод и се кара на единия полупериод - за 1 час си навърта 1,5 квт., че ако не е и повече. Само дето UPS-a ми се сърди на това вмешателство (а и не само, ама той по-сериозно).


е то и аз бих че учудил ако имаше ефект :D

а иначе дори и да върши работа (при някой тип ел-мери) то смущенията щяха да са голям проблем!


P.S.
Нещо ме гризеше отвътре ... и сега (след 1ч :) ) като се замислих - откъде знаеш че реално консумираш 1.5 квт а не 2квт (примерно) :D
Нагревателя има нелинейно съпротивление и отдаваната мощност силно се влияе от темп.
ако приемеш (което изобщо не е така) че R е конст
то при "полуфазно" (Ueff = 110V) мощността ще е 1/4 а не 1/2
та .. проблема е че трябва да докажеш че нямаш далавера ... т.е да измериш реално консумираната активна мощност а не да се водиш от простата сметка 1/2 напрежение -> 1/2 мощност :idea:

Автор:  Ки4о [ Съб Мар 24, 2007 5:03 pm ]
Заглавие: 

Реотана (както и крушките с нажежаема жичка) само в първия момент,дорде загреят са нелинеен товар,след това ги приеми за R товар.Ако обдухваш реотана - съпротивлението ще се променя,но ако е пещ,където ако приемем че процеса е установен,може да се направи допускането за R товара.

Автор:  ps66 [ Съб Мар 24, 2007 6:24 pm ]
Заглавие: 

Ки4о написа:
Реотана (както и крушките с нажежаема жичка) само в първия момент,дорде загреят са нелинеен товар,след това ги приеми за R товар.Ако обдухваш реотана - съпротивлението ще се променя,но ако е пещ,където ако приемем че процеса е установен,може да се направи допускането за R товара.


надявам се че си наясно че т.н. R е твърде различно и зависи от темп. на реотана.
това - че след време темп. се стабилизира не означава че R е едно и също при 220V и 110V (еф. стойност!) щото темп. в никакъв случай не е еднаква :!:

Автор:  Ки4о [ Съб Мар 24, 2007 7:05 pm ]
Заглавие: 

Имах в предвид частния случай- конкретно напрежение,конкретна стойност на съпротивлението на реотана при някаква температура.Както е за печката.При различни напрежения съпротивленията на реотана ще са различни. На този принцип съм виждал уред за измерване на ефективна стойност - в стъклена капка заляти нагревател и термодвойка.Инертно но точно( е в зависимост от околната температура де :) ).

Автор:  ps66 [ Съб Мар 24, 2007 7:27 pm ]
Заглавие: 

най-простия начин е:

пълниш тенжера с вода и с нагревателче (тип руско) я заграваш докато заври (без термометър :) )
отчиташ колко е енергия е отишла според показанието на електромера

повтяряш опита като бързоварчето го захранваш през диод ... така когато заври ще е отделило същото количество топлина (е .. с някой друг ват повече поради загубите от топлообмена)
и ... отчиташ показанието на елетромера.

ако нямаш поне 30% далавера - идеята с "полуфазното" не струва :D

естественно електромера ти трябва да е на достъпно място (при мен е 4 ет. по-долу в закл. стаичка) и да няма други консуматори дето за бъркат "експеримента" :)

Автор:  bongo-bongo [ Сря Авг 08, 2007 10:22 pm ]
Заглавие: 

Вий за хармоници не сте ли чували?! За 200-та херца казвам де. Нали ще ви линчуват. Иначе, теоритично, с някаква електроника е възможно да се излъже електромера ама ще е доста скъпо и несигурно.
А най-ефикасният начин да спреш електромер е да намериш как да го обърнеш с главата надолу. Не съм сигурен дали действа и при електронните :)

Автор:  ba4o_a4o [ Сря Авг 15, 2007 7:41 pm ]
Заглавие:  Re: КОНСУМАЦИЯ НА ТОК ОТ МРЕЖАТА С 200 Hz ?

Antonini написа:
Ще се върти ли електромера с консумация от 200 Hz, или НЕ?

П.П

Междудругото някой знае ли дали по закон е забранено да ползваш в къщи уред който не е за 50 - 60 Hz ???


Мисля, че трябва да направиш точно обратното! При механичните електромери въртенето е в следствие от токовите на Фуко! Ако изправиш напрежението електромерът със сигурност няма да го отчита, но ще се промени пълното съпротивление на напреженовата намотка и тя със сигурност ще изгори!

Автор:  zaphod [ Сря Авг 15, 2007 8:31 pm ]
Заглавие: 

и как точно ще изправиш напрежението?

Автор:  valioman [ Чет Авг 16, 2007 8:37 am ]
Заглавие: 

zaphod написа:
и как точно ще изправиш напрежението?


Ти пък как .... ми сещам се за брадва , чук ,тесла и подходящ стенд за изправяне на напрежение . :D :D

Автор:  MIPS [ Чет Авг 16, 2007 12:36 pm ]
Заглавие: 

здравейте, по принцип за нагревателни уреди като боилери,печки и всичко което използва реотан,кпд му се повишава ако се захранва с постоянно напрежение а не с променливо .

В връзка с електромера аз си мисля друг вариянт какво ще кажете ако позвате само фаза от вашия електромер :),
а другата от комшията:)
имам предвид следното да използвате ток от 2 фази и с някакво импулсно вече да захранвате коснуматорите си на нормално напрежение какво мислите за това?

Автор:  zaphod [ Чет Авг 16, 2007 4:59 pm ]
Заглавие: 

MIPS написа:
здравейте, по принцип за нагревателни уреди като боилери,печки и всичко което използва реотан,кпд му се повишава ако се захранва с постоянно напрежение а не с променливо .


интересно, щом кпдто се повишава с прав ток, къде ли се губи енергията при захранване с променлив?

Автор:  MIPS [ Чет Авг 16, 2007 5:33 pm ]
Заглавие: 

ами има няколко причини, едната е че реотана се явява индуктивност,втори плътноста на тока за постоянен ток е по голяма от тази за променлив и има по ефективно използване на проводника:)