Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Искам да прокарам кабел...
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=611
Страница 1 от 2

Автор:  Chamade [ Сря Апр 27, 2005 8:13 pm ]
Заглавие:  Искам да прокарам кабел...

... на 20-25м разстояние, а консумираната мощност ще е 2000 вата. Интересува ме проводник с какво сечение трябва де взема.
Ако може да ми обясните как стават изчисленията. Аз пробвах едни работи, ама....
Мерси

Автор:  Реконструктор [ Сря Апр 27, 2005 8:25 pm ]
Заглавие: 

а напрежението? :)

Автор:  Lupus [ Сря Апр 27, 2005 8:37 pm ]
Заглавие: 

При 220V захранващо напрежение - 2.5кв.мм.
Формулата е 0.8*#I (# е корен квадратен). I=P/U

Автор:  Chamade [ Сря Апр 27, 2005 8:46 pm ]
Заглавие: 

Да напрежението си е 220В, но немога да разбера този коефициент 0,8 от къде идва?

Автор:  ToHu [ Сря Апр 27, 2005 8:47 pm ]
Заглавие: 

Всъщност зависи къде се пуска кабела, при прокарване ан силови инсталации нещата са малко по други. Принципно допустимата плутност на тока може да достигне до 10 А/кв.мм но не те съветвам за толкова. При 2000 V тоа и е приблизително 10 А. За вънно положен кабел с PVC изолация 5А/кв.мм е съвсем допустимо, т.е. 2 кв., с малко запас 2.5, както е писал Лупус. Принципно и с 1.5 кв може да минеш, няма да загрява много но .. ралзиката в цената е никаква.

Автор:  Chamade [ Сря Апр 27, 2005 9:29 pm ]
Заглавие: 

Ами той кабела ще бъде опънат във въздуха. Нещо ще ме посъветвате ли при този случай?

Благодаря на всички

Автор:  Гост [ Сря Апр 27, 2005 9:49 pm ]
Заглавие: 

Samo ot liubopitstwo, s kakwa cel 6te prokarwa6 2kw kabel po wazduh?

Автор:  bateAz [ Сря Апр 27, 2005 10:09 pm ]
Заглавие: 

Гост написа:
Samo ot liubopitstwo, s kakwa cel 6te prokarwa6 2kw kabel po wazduh?


Чети бе, момче! На кирилица ти е написал човекът, че става дума за 20-25 метра.

Автор:  Lupus [ Сря Апр 27, 2005 10:20 pm ]
Заглавие: 

Chamade написа:
Да напрещението си е 220В, но немога да разбера този коефициент 0,8 от къде идва?

Емпирика... :D

Автор:  Chamade [ Сря Апр 27, 2005 11:23 pm ]
Заглавие: 

Lupus написа:
Chamade написа:
Да напрещението си е 220В, но немога да разбера този коефициент 0,8 от къде идва?

Емпирика... :D


поправено

Автор:  forest_gump [ Сря Апр 27, 2005 11:32 pm ]
Заглавие: 

В унисон с колегите, само ще добавя , че е добре да сложиш и едни стоманен тел съпровождащ и укрепящ силовия кабел, че ефекта на увисването :lol: , има навика да променя сеченията на кабелите :lol:

Автор:  ToHu [ Чет Апр 28, 2005 8:59 am ]
Заглавие: 

Тази формула не е имперична, а е :

S=I/P I - работен ток, Р - допустима плутност
S=(п*D^2)/4
I/P=(п*D^2)/4 при плътност 4 А/кв мм
I/4=(п*D^2)/4
4I=4*п*D^2
D^2=4I/4*п
D=SQRT(4*I/4*п) SQRT(4/4*п) = SQRT(0.318 )=0.56
D=0.56*SQRT(I)

Т.е. това е просто опростяване на формулата за диаметър на проводника при определена плътностна тока. За трансформатори се изчислява 0.7*SQRT(I). Но за да имаш 0.8 ... това е доста ниска плътност, под 4 А/кв.мм ...

А за други предложения, както е казал колегата опъни кабела на носещо въже, въпреки че 2.5 кв си е доста сериозен кабел, в смисъл ева ли ще с ескъса на 20 м, но по добре му сложи една 4 мм тел с обтяжки.

Автор:  Lupus [ Чет Апр 28, 2005 9:40 am ]
Заглавие: 

Цитат:
Т.е. това е просто опростяване на формулата за диаметър на проводника при определена плътностна тока. За трансформатори се изчислява 0.7*SQRT(I). Но за да имаш 0.8 ... това е доста ниска плътност, под 4 А/кв.мм ...

И 0.6 да избере, пак излиза сечение над 1.5 кв.мм и пак отива на 2.5 ако не иска да му "кляка" напрежението много. :D

Автор:  charge [ Чет Апр 28, 2005 7:32 pm ]
Заглавие: 

2000W или 2000VA ? Щото иам малко разлика ... ако ще пускаш двигател , то сложи си по-голямо сечение - със сигурност ще му е по-добре ....Предполагам разбра въпроса ми - дали товара ти е чисто активен (близко до чисто активния) или яко индуктивен (някой електродвигател или електрожен или нещо от сорта)

Автор:  Chamade [ Чет Апр 28, 2005 9:56 pm ]
Заглавие: 

Написал съм 2000 вата значи е 2000 вата. Аве ще ми слущи за няколко крушки и още някои дреболии. Нищо голямо. Най-много един котлон.

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/