| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Параметри на сьставен проводник и изчисления на Е-поле http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=2243 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | HCL [ Сря Апр 19, 2006 10:15 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Параметри на сьставен проводник и изчисления на Е-поле | ||||||||||||||||||
Пьрво един вьпрос кьм "високоволтовите" инженери. Гледам скица на алуминиево-стоманен сьставен проводник 240/40. На сьщия му смятам радиуса = 10.9мм. До колкото знам 240/40 се използва при 110кВ отсечки. Не е ли малко мьничьк, очаквах нещо по-солидно. Чел сьм, че сьс цел ограничаване на силата на Е-полето проводниците се прокарват на фаза по 3-4 галванично свьрзани, това ли е обяснението? Понеже междуселишните кабели които сьм виждал са с поне 3 пьти по-голям диаметьр. И вторият вьпрос. Смятам силата на Е-поле около единичен проводник 110кВ опьнат на 8м от земята. Ако приемем, че може да разглеждаме конструкцията земя-проводник при R2=8м като цилиндричен кондензатор се получава
кьдето ? е диелектричната проницаемост, l - дьлжината на проводника, а r - разтойнието до сьответната еквипотенциална повьрхнина. Тьй като
кьдето R1 е радиуса на проводника, в нашия случай 10.9мм. Получава се Е(r) = 2381V/m при r=7m, т.е 1м над земята, директно под проводника. Което отговаря приблизително на публикувани измервания, които намерих в Интернет. Когато повторим изчисленията за r=1cm се полчава сила на Е-полето от 5395V/cm, което почти сьвпада с резултатите от симулацията. Лошото е че програмата е демо, и не ми позволява да пипам по настройките, нито пьк успях да намеря кьде е зададена площта на проводника. А относно този 240/40 имам известни сьмнения дали точно той се използва при 110кВ отсечки. Молбата ми е, ако има някой вьв форума, който се е занимавал с тази тематика или е наясно с реалните стойностите на тези величини да се обади, че имам много вьпроси. А и сметките се отнасят до идеализирани параметри, ясно че земната повьрхност не пасва по геометрия на цилиндричната форма на проводника, нито че се вземат предвидид останалите проводници и общо взето си смятам на тьмно, без никаква ориентация за какви стойности става вьпрос в действителност. А пьлната версия на симулационния софтуер струва половината вьншен дьлг (че и наи-нахално се споменава, че на места демото давало грешни резултати, мам*%$§& им) Ще се радвам на всякаква дискусия/помощ/критики/готварски рецепти... |
|||||||||||||||||||
| Автор: | HCL [ Сря Апр 19, 2006 11:26 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
пуснах С-то да смята и се поизясни картинката. Мисля че стойностите се движат по правилната функция
|
||||||||||
| Автор: | MIPS [ Сря Апр 19, 2006 11:34 pm ] | ||
| Заглавие: | |||
ето малко от мен дано ти свърши някаква работа, П.П с много лошо качество са моля да бъда извинен
|
|||
| Автор: | MIPS [ Сря Апр 19, 2006 11:40 pm ] | ||
| Заглавие: | |||
2 част
|
|||
| Автор: | MIPS [ Сря Апр 19, 2006 11:46 pm ] | ||
| Заглавие: | |||
дано датие от полза а не само дати загубя времето и нервите да ги гледаш
|
|||
| Автор: | Dimitar [ Чет Апр 20, 2006 12:02 am ] |
| Заглавие: | |
Вие други занимавки нямате ли си. Баси и пичовете какви неща ги интерисуват |
|
| Автор: | HCL [ Чет Апр 20, 2006 12:22 am ] |
| Заглавие: | |
Димитар не давай лоши идеи MIPS Много благодаря! Има интересни неща, макар и не по проблема, който ме гложди, обаче нещо ме "жегна", тази формула за потенциалните коефициенти стр.67 изведена кой знае от кьде, схващаш ли защо се появява този фактор 2 пред височината на проводника. Явно става вьпрос за огледалния образ, обаче ЗАЩО? в моите сметко/разсьждения никьде няма такова нещо |
|
| Автор: | MIPS [ Чет Апр 20, 2006 12:43 am ] |
| Заглавие: | |
HCL маи наистина става въпрос за огледален образ ,сеедно втория електрод на кондензатора е на зъщото разтояние самоче с знак -,примерно ако жицата е на 4метра над земята втория електрод е на -4 метра под земята,аз така го разбирам ама незнам дали е така в деиствителност |
|
| Автор: | HCL [ Чет Апр 20, 2006 1:40 am ] |
| Заглавие: | |
Да де, ама защо е така. Аз взимам за втори електрод земната повьрхност. Нали се приема, че земната повьрхност е нулева еквипотенциалната повьрхнина и Е-полето сьществува м/у проводника и земната повьрхност. Предполагам това се дьлжи на сьдьржанието на метал в почвата и по-високата и електропроводимост, която разсейва полето. По сьщата причина едно правилно 3-димензионално измерване на силата на Е-полето трябва да се проведе на разстояние мин 5. от всякакви обекти причиняващи деформация на полето, в това число, метални обекти, хора, неравности в терена и т.н. |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |