Автор:  vvk79 [ Чет Мар 16, 2006 3:33 pm ]
Заглавие:  зависимост големина на ток сечение на проводник

Здравейте понеже нямям под ръка необходимата литература някой може ли да напише някаква зависимост между големината на тока и сечението на проводника

Автор:  evc [ Чет Мар 16, 2006 3:54 pm ]
Заглавие: 

Зависи от честотата на тока. Най-общо d=0.8*SQRT(I).

Автор:  dumfree [ Чет Мар 16, 2006 5:41 pm ]
Заглавие: 

Да няма някаква грешка в формулата, защото ми излиза че за 10А ми трябва кабел 5кв. мм. А това ми се струва множко.

Автор:  Васил Сапунджиев [ Чет Мар 16, 2006 5:42 pm ]
Заглавие: 

За определяне на сечението се тръгва от условията за охлаждане, видът на изолацията или допустимия спад на напрежение. За трансформатори се приема 2,5А/кв.мм във вътрешните слоеве на намотката и 3А/кв.мм за външните. Изолацията е лакова. При копринена или памучна изолация тези стойности могат да се завишат. При проводник за инсталация се приема около 7А/кв.мм, докато при въздушни проводници (рекордоман) е допустимо плътността на тока да достигне до 10А/кв.мм. При дълъг проводник и висока плътност обаче спадът на напрежение ще бъде голям.
Това са стойности за ориентация. Ако се използва естествена или принудителна вентилация, нещата стават по-различни, а пък ако съвсем няма вентилация стават съвсем различни. Има материали от така нареченото тропическо изпълнение. Въобще за всеки проводник трябва да се спазват условията, заложени от фирмата-производител в съпътстващия документ.

Автор:  MIPS [ Чет Мар 16, 2006 9:15 pm ]
Заглавие: 

При копринена или памучна изолация тези стойности могат да се завишат. При проводник за инсталация се приема около 7А/кв.мм, докато при въздушни проводници (рекордоман) е допустимо плътността на тока да достигне до 10А/кв.мм.

Малко несали множко тези стоиности на плътноста на тока :?:

Колега използваи номинална плътност на тока за 4А/кв.мм и няма да збъркаш,това става въпрос за проводници,а не примерно за трансформатори или двигатели :lol:

Автор:  evc [ Чет Мар 16, 2006 9:34 pm ]
Заглавие: 

Цитат:
това става въпрос за проводници,а не примерно за трансформатори или двигатели


@MIPS,
не знам дали знаеш, но в трансформаторите и двигателите също има проводници. Освен ако твоето
стъклено кълбо не ти е казало, за какво точно става въпрос, не виждам начин да си сигурен, при
положение, че човека не е посочил!

@dumfree,
аз за това съм написал, че зависи от честотата, а както си прочел (нали?) в поста на В. Сапунджиев,
и от други фактори. По формулата, която съм дал, смятам сеченията на проводниците за импулсни
трафове, които работят на 200 кХц.

Автор:  vvk79 [ Пет Мар 17, 2006 11:05 am ]
Заглавие: 

става вапрос за многожични или едножични проводници за захранване на двигатели или нагреватели при промишлена честота 50 херца примерно при 1.5 мм2 до колко ампера е допустимо в моя случай ще го използвам за захранване на нагревател с мощност 2500 вата като се има в предвид че при достигане на температурата на заданието се преминава в "импулсен режим" а времето за достигане на заданието е час - два

Автор:  evc [ Пет Мар 17, 2006 11:19 am ]
Заглавие: 

2,5 кв.мм поне!

Автор:  vvk79 [ Пон Мар 20, 2006 1:06 pm ]
Заглавие: 

v edna tablica za proektirane na el. instalacii vidyah 4e za 1.5 mm2 davat dopustim tok 20 A

Автор:  MIPS [ Пон Мар 20, 2006 2:40 pm ]
Заглавие: 

Колеги немога да разбера защо търсите под вола теле :roll:
Номиналната плътност на тока е око 4А на 1/мм2,но това е номиналния,това означава че при тази стоиност на тока проводника няма да се загрее над допостимото :!: а тези 20А където си ги гледал за 1.5 mm2 това е за кратко временен режим, тои проводника ще ги издаржи ама ще започне да топли, за твоя случаи при 2.5KW товар слагай, 2.5/мм2 и няма да имаш проблем :lol:

Автор:  JoroS [ Пон Мар 20, 2006 3:58 pm ]
Заглавие: 

MIPS, изобщо не си наясно с материята! Номиналната плътност за медни инсталационни проводници е 2-22А/mm2., в зависимост от тока, монтажа, изолацията, околната температура, допустимото прегряване ... Тия 4 ампера на око са си чиста глупост. За 2500 вата са достатъчни 1.5 мм2, освен ако няма специални условия.

Изобщо се изказваш неподготвен в непозната област :wink:. А и оправянето на правопоса няма да ти навреди :wink:

Автор:  teglicho [ Нед Юли 09, 2006 11:37 am ]
Заглавие:  Electrical Calculations

calculator

Прикачени файлове:
Electrical Calculations 2.31.part2.rar [907.41 KiB]
302 пъти
Electrical Calculations 2.31.part1.rar [927.73 KiB]
294 пъти

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/