| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18676 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | daboss [ Чет Яну 12, 2023 10:32 pm ] |
| Заглавие: | Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Здравейте, става на въпрос за една строителна машина, на която трябва да се инсталира допълнителна горивна помпа захранвана с 12V. При завъртане на ключа в положение контакт, контролера трябва да включи помпата за интервал от 2 секунди и след това да я изключи. При последващо запалване на двигателя на машината, помпата трябва да се включи и да остане така, до изключването на двигателя. Дойде ми на ум да използвам Arduino Nano, два входни порта, първият следи дали машината е на контакт, а вторият - дали двигателят е запален. Един изходен порт ще управлява реле, което от своя страна ще захранва помпата. Не съм сигурен обаче, дали Arduino-то е най-удачният вариант в случая. Чудех се дали няма някой по-подходящ чип, който може да се захранва директно от акумулатора на машината, без да се налага изпозлването на стабилизатори? |
|
| Автор: | ToHu [ Чет Яну 12, 2023 10:54 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Не няма, но самото нани мисля може да се захранва от 12 V. Друг е въпросът,че най-вероятно с това нани ще береш ядове, но може да се пробваш. |
|
| Автор: | stefan63 [ Чет Яну 12, 2023 10:55 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Чипове всякакви, но специално микроконтролер на 12волта няма да намериш. И да намериш, стабилизатор пак ще трябва. На релета е най-коректно , според мене - защото и след тебе ще могат да го ремонтират, и защото ми се струва, че.задачата.го.позволява. Не съм сигурен,.де. |
|
| Автор: | Реконструктор [ Чет Яну 12, 2023 11:00 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Наното, или поне китайските му копия си имат регулатор и спокойно си бачкат на 12V. Имам няколко такива си работят години наред. Но да свържеш пин на контролера директно с реле няма да стане, трябва ти усилване, но има безброй много лесни решения за това. За вход също няма да стане директно, но и за там има много лесни решения. |
|
| Автор: | pipilica [ Чет Яну 12, 2023 11:16 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Реле и 555 и това е. А до сега тая машина как е работила без тая нова система. |
|
| Автор: | stewie [ Пет Яну 13, 2023 12:32 am ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Освен стабилизатори, може да е добре да сложиш и TVS преди тях за load dump защита. Има и релета колкото искаш: https://www.electronics-lab.com/project ... uino-nano/ |
|
| Автор: | daboss [ Пет Яну 13, 2023 1:11 am ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Благодаря за отговорите. Имам подобен relay shield, който ще използвам за тригериране на основното реле. Ще сложа стабилизатор 7805 за захранващото напрежение. Относно входовете на контролера, как е най-добре да бъдат реализирани? Мислех си за прост делител с два резистора и един Ценеров диод, който делител да кажем от 12V понижава до ~5V. TVS не знам какво е, може ли малко повече информация? Машината е моя, най-лесно бих могъл да сложа едно реле, което да се управлява от контактният ключ, но ми се иска да стане една идея по-елегантно. Модификацията се налага, защото има проблем с налягането на горивото. Решението с ел. подкачваща помпа е често срещано при този тип техника, защото е евтино и лесно за реализация. |
|
| Автор: | itso.t [ Пет Яну 13, 2023 1:27 am ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. | ||||||||||||||||||
Сложи LM2931 или за по-голям ток LM2940.
Оптрони. |
|||||||||||||||||||
| Автор: | Реконструктор [ Пет Яну 13, 2023 12:29 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. | |||||||||
Точно така, прост делител, който влиза в АЦП-то, защото ти трябва да знаеш кога работи мотора |
||||||||||
| Автор: | s7ama7 [ Пет Яну 13, 2023 12:36 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Предполагам може да се получава малко забавяне докато падне напрежението на акумулатора . Затова най-добре е да си ползва сигнала от контактния ключ . |
|
| Автор: | itso.t [ Пет Яну 13, 2023 12:37 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Сигнал за бачкащ двигател - от лампиона на алтернатора. |
|
| Автор: | Zeus [ Пет Яну 13, 2023 2:56 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Има микроконтролери с вграден регулатор, дори и с изходи за директно управление на релета, например: MC9S12VR48 използва се точно в автомобилната индустрия. Друг е въпросът, че ще ти трябва програматор а и да го разучваш Ако е за хиляди бройки е оправдано като цена, но за 1 бр. -най-лесно е нещо, дето го познаваш. |
|
| Автор: | daboss [ Пет Яну 13, 2023 5:08 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Благодаря на всички за отговорите. Поръчах LM2940 и оптрони CNY17. Утре ще пристигнат и ще направя една експериментална платка, за да видя как ще се държи. |
|
| Автор: | ikarlo [ Пет Яну 13, 2023 5:15 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Защо да се прави електронно управление, като решението е пресостат за налягане на горивото след помпата. Като се даде контакт помпата ще включи, защото и при неработещ двигател с времето налягането е паднало. Щом се се покачи налягането, пресостата ще изключи помпата . Ако междувременно двигателят заработи, той ще "дръпне" гориво и налягането ще падне и помпата отново ще включи (тъй като има контакт). Това го има във всички съвременни автомобили. |
|
| Автор: | Cekins [ Съб Яну 14, 2023 1:20 pm ] |
| Заглавие: | Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина. |
Да ама след като пали/запали двигателя помпата трябва работи постоянно независимо от налягането - то вече се регулира от обратния клапан. Ако остане да се регулира от пресостата ще стане мазало. Все още не са започнали да слагат хидрофори по горивните инсталации Правя от време на време "дневни светлини" - ползвам микрочипски 12F1822 (в момента понеже трудно се намират ги правя с 16F15213) - вкарвам му напрежението на акумулатора в ацп и от там го следя дали е минало 13.6 - 13.8 за да светна фаровете. Контакта и ключ габарит също ги следя (че и тях с ацп - ама тва е друга тема) |
|
| Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|