Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP 
Автор Съобщение
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член
Аватар

Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
Мнения: 608
Мнение IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP
Здравейте
Свършил съм IR21363S, но имам още от IR21365S.
Може и да съм ги обърквал някой път, и ако съм го обърквал не е имало пушилки, и не съм обърнал внимание.
На пръв поглед всичко е еднакво с малки разлики. Притеснава ме параметъра
VITRIP ITRIP input voltage
IR21363S Vitrip+ 0.46V
IR21365S Vitrip+ 4.3V
По спомени това беше хистерезиса на захвата на входните импулси.
IR21363S Vitrip+ 0.46V При 5волта лог-0 до 2V лог-1 от 3 волта до 5волта
IR21365S Vitrip+ 4.3V При 5волта лог-0 до 0,3V лог-1 от 4,7 волта до 5волта

Ако е така има ли вероятност да не ми захване лог-1, като контролера се захранва точно с 5V.

Проблема е че не съм сигурен в този параметър какво е, и какво означава.
Проблема е че ако сгреша ще опукам скъпи IGBT транзистори, и недай си боже контролера. :guillotine:
Ще стане ли замяната?
Поздрави.

_________________
Вниманиене съмвишист....ИЙ.


Пон Сеп 14, 2020 6:53 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm
Мнения: 1324
Местоположение: София
Мнение Re: IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP
Цитат:
Analog input for overcurrent shutdown. When active, ITRIP shuts down outputs and activates FAULT
and RCIN low. When ITRIP becomes inactive, FAULT stays active low for an externally set time
TFLTCLR, then automatically becomes inactive (open-drain high impedance).

Това е токова защита. Сигналът от токовия резистор като мине нивото VItrip+, изключва всички изходи.
Като падне под (VItrip+) минус хистерезиса /0.07V или 0.15V/ след време TFLTCLR се включват отново.
Твърде голяма е разликата в нивото на сработване. Трябва да се сложи IR21363S.


Пон Сеп 14, 2020 7:51 pm
Профил
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член
Аватар

Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
Мнения: 608
Мнение Re: IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP
Да вярно, бях забравил ...
Много е голяма разликата ... може да работи с 10-пъти по голямо съпротивление на общите емитери., което няма как да стане.
al_at много ти благодаря.

_________________
Вниманиене съмвишист....ИЙ.


Пон Сеп 14, 2020 8:19 pm
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 3 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни