Автор:  dan [ Съб Яну 19, 2013 1:41 pm ]
Заглавие:  Превключване между няколко Pt100

Трябва да сваля темп. профил на една шашма и съм се спрял на Pt100. Проблемът с нея е обаче как да комутирам между няколко (8 например) сензора.

Мислих една схемична с 4051 и трипроводно свързване на сензора, но не ми харесва, въпреки, че ще добавя компенсация за съпр. на проводниците , защото съпротивлението на 4051 (около 50 ома)се добавя към това на сензора...

Другия вариант е с реленца- няма да ми е проблем скоростта, нито щракането, но ... ако мога да ги превключвам по някакъв електронен начин- добре дошло.

Някой да е копал в тази посока или да има конструктивна идея?

Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Съб Яну 19, 2013 2:43 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

с SSR?

Автор:  dan [ Съб Яну 19, 2013 2:53 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Н'бабане Гт'муан'га написа:
с SSR?

SSR ?= Solid State Relay
Ако "да"- това е на практика триак с драйвер => абсолютно неприложимо.

Автор:  BONGO [ Съб Яну 19, 2013 3:09 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Не е точно това.... :) Виж CPC1008, ако ти вършат работа - имам няколко....

Автор:  Cekins [ Съб Яну 19, 2013 3:39 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Да - има и аз съм се заглеждал по тия "солид релета". Обаче и мене нещо ме съмнява да се получи. Дан, а също съм се замислял за 4051 но все се отказвам щото не ми се е налагало повече от 3 да правя. Обаче - ако ще е трипроводна, ще трябва и масата да я прекараш през мултиплексора - така ще имаш равно съпротивление (най-вероятно) и на трите, от там на сетне самата трипроводна схема ще игнорира съпротивлението и на трите "проводника". Лошото е че няма да можеш само с 1 или 2 4051 да минеш - ще трябват няколко. Предполагам че си правил разни неща досега но един съвет от мен - масата на термодвойката да е с минимално съпротивление към масата захранваща exciter-а - демек от една точка вземаш маса за ОУ-то и червата покрай него и от същото място и за датчика. Ако щеш вярвай ама микроволти повдигане на масата оказват влияние.

Автор:  bateAz [ Съб Яну 19, 2013 3:45 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

С 4051 се утепава. Единият край твърдо на маса, за другия край ( токовият ) слагаш 2 броя 4051, за напрежителния - 1 брой. Общо 3 бройки мултиплексор. Така съм правил до 20 сензора да се въртят.

Автор:  Cekins [ Съб Яну 19, 2013 4:39 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Малко офтопик :) Някъде средата на 80-те във фабриката дето работеше баща ми, правиха една система за управление на пещи - 4 тунела по 100 метра с по 60 термодвойки на всяки ... Та тогава мултиплексорите от сорта на 4051 са били мираж. В крайна сметка още имам чанти пълни с български рид релета :) Бяха едни гигантски платки (50х40см) с безброй реленца по тях :)

Автор:  raven_feather [ Съб Яну 19, 2013 5:53 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Едно време бях вземал от Комет това http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/22648/ , но съм начинаещ и ми се видя сложно и нищо не направих с него :). Може да разгледаш и разни applications от сайта на производителя http://www.smartec-sensors.com/
С това май може да се елиминира влиянието на проводниците ( мултиплексорите).Само дето преобразува съпротивлението в честота ли , ширина на импулса ли беше не помня.

Автор:  emilvtc [ Съб Яну 19, 2013 8:02 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

bateAz написа:
С 4051 се утепава. Единият край твърдо на маса, за другия край ( токовият ) слагаш 2 броя 4051, за напрежителния - 1 брой. Общо 3 бройки мултиплексор. Така съм правил до 20 сензора да се въртят.


+1

Ако през 4051 превключващ напреженовите изводи не тече ток - няма значение, че съпротивлението му във включено състояние е 50 ома ...

В токовата верига съпротивлението също не оказва влияние, защити генератора на ток който се превключва към отделните сензори ще "прекара" необходимия ток въпреки тези 50 ома.

Автор:  tgi [ Съб Яну 19, 2013 8:49 pm ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Не четох в подробности предложенията дотук но ако слагаш аналогови ключове
ги прави да превключват ток, не "напрежение" - във втория случай вкарваш целия
температурен дрейф на ключа в измерването. А ако ще превключваш ток можеш
и с диоди да го направиш или както ти се види удобно.
Релета чак не ти трябват, за SSR че е бисер да бъде предложено вече и сам си
разбрал.

Автор:  dan [ Нед Яну 20, 2013 2:04 am ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

bateAz написа:
С 4051 се утепава. Единият край твърдо на маса, за другия край ( токовият ) слагаш 2 броя 4051, за напрежителния - 1 брой. Общо 3 бройки мултиплексор. Така съм правил до 20 сензора да се въртят.

Каква е идеята на токовия край да слагам два 4051?

Автор:  emilvtc [ Нед Яну 20, 2013 2:59 am ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Защо два, може и само един.
Идеята е генератора на ток да ти е един и същ за всички сензори и да го превключваш към "активния" сензор в момента на измерването. Т.е. схемата е примерно стабилизирано "+" захранване - генератор на ток (със заземен товар) - мултиплексор (с вътрешно съпротивление 50-100 ома (не оказва влияние)) - Pt100 сензор - маса.
Разбира се можеш да навържеш всички сензори последователно и пак да минеш с един общ генератор на ток, но това решение лично не ми допада, тъй като при прекъсване на един от сензорите спират да работят и останалите.

Цитат:
във втория случай вкарваш целия
температурен дрейф на ключа в измерването.

Това не го разбрах. Ако през ключа НЕ тече ток - съпротивлението му (и стойността му в зависимост от входното напрежение и температурата) не би трябвало да оказват влияние, щото пада върху него ще е 0V (при ток 0), нали така?
Това касае другите 2 мултиплексора, които мерят пада (напреженово) върху сензора при трипроводното свързване.

Автор:  emilvtc [ Нед Яну 20, 2013 3:38 am ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Домързя ме да го начертая като хората, но идеята се вижда.

Прикачени файлове:
Pt100.JPG
Pt100.JPG [ 17.96 KiB | Прегледано 2803 пъти ]

Автор:  tgi [ Нед Яну 20, 2013 3:46 am ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Температурният дрейф на ключовете е значим когато са затворени, т.е. когато през
тях тече ток. Ако превключваш "напрежение" (в крайна сметка винаги превключваш
ток, напрежението не може да се превключва, но разговорно казваме така в смисъла,
в който го разбираме), сензорът - да кажем 2-3 кила - и ключът са свързани последователно
и през тях тече един и същ ток. Ключът като нищо може да си промени съпротивлението
два пъти върху целия температурен обхват; ето ти 10 че и повече ома промяна, на
1 кило това си е вече 1%.

Но може би ти искаш не да превключваш тока през сензора а към някакъв по-високоомен
вход, тогава тая грешка ще е по-малка, навярно може да се докара до незначителна.
Вярно, че тук сигналите са безкрайно бавни и може и така.

[edit] Баш както си го нарисувал няма да стане, входният ток на тия усилватели
е съпоставим с leakage тока на ключовете. Някакви резистори от + входовете
към маса все ще трябва да сложиш. [/edit]

[edit2] А R/2 какво е? :D :D :D
ОК, добре де, загрижил си се за входния ток все пак - ама имаш по-сериозни грижи
от тая свързани с него и ключовете [/edit]

Автор:  emilvtc [ Нед Яну 20, 2013 3:54 am ]
Заглавие:  Re: Превключване между няколко Pt100

Идеята е да се използват усилватели с МОС транзистор на входа, при които входния ток е нано ампери (та и по-малко) и директно влиянието му може да се пренебрегне при толкова нискоомни вериги (50-400 ома на сензора). Вярно е, че чисто теоретично има грешка в следствие на не-нулевите входни токове на усилвателите, но тя на фона на точността, която може да се извлече от Pt100 (та и Pt1000) може спокойно да се пренебрегне ... (смятал съм я на времето)

Цитат:
ОК, добре де, загрижил си се за входния ток все пак - ама имаш по-сериозни грижи от тая свързани с него и ключовете


Ако виждаш проблем - дай да го коментираме. Все пак идеята е да дадем някаква насока на DAN ...