Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Ограничител на пусков ток 
Автор Съобщение
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Ное 27, 2012 8:27 pm
Мнения: 2008
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
За тези пари ще имаш за 15 дена чадър и шезлонг :D тоя луд ли е! :rolleyes:


Вто Юли 09, 2019 9:35 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнения: 10573
Местоположение: София
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
HCL написа:
А някой да знае от къде мога да поръчам някой по-здрав NTC термистор? Да е поне 2-3 см в диаметър и начална стойност около 100 ома-а. По немските доставчици и в DigiKey не намирам нищо сностно.

В Комет имаха някакъв асортимент...


Вто Юли 09, 2019 10:01 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 12:31 pm
Мнения: 3284
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
Къмпинга е в Бавария, престоят на ден излиза 7е.

Консумацията на всички уреди към въпросният разклонител е около 600-800 вата.

Ще опитам в комет. Ако не взема един UPS преди това наистина.


Вто Юли 09, 2019 11:06 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm
Мнения: 9635
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
трябва ти PTC. на тия чаркове омовете са разтегливо понятие 8)
нямам идея къде са ги скрили комет.
търсачката намира комбиниран с варистор, което за къмпинг май не лоша идея.


Сря Юли 10, 2019 6:44 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Пон Мар 13, 2006 12:59 pm
Мнения: 3855
Местоположение: Габрово
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
Защо PTC? Нали идеята е в началото (на студено) да е голямо съпротивлението и после да падне (като стопли)?


Сря Юли 10, 2019 7:46 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Ное 27, 2012 8:27 pm
Мнения: 2008
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
По скоро е NTC термистор, обратното на PTC позистор. С лека преработка може с позистор да се реши проблема. В пусковите релета на хладилните компресори с малка мощност се намират масово до около 500 Вата. По дървеният начин е реле за време и някакъв реотан намотан от кантал. (примррно)


Сря Юли 10, 2019 9:12 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнения: 10573
Местоположение: София
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
ДедоБоре написа:
трябва ти PTC. на тия чаркове омовете са разтегливо понятие 8)
нямам идея къде са ги скрили комет.
търсачката намира комбиниран с варистор, което за къмпинг май не лоша идея.

Нов сериал - особености на българския лов и риболов:
https://store.comet.bg/Catalogue/SENS/S ... AifQ%3D%3D


Сря Юли 10, 2019 9:42 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm
Мнения: 9635
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
ами HCL спомена прожектор, т.е товара е по-скоро резистовен. NTC се слага за капацитивни товари, затова си мисля, че с PTC ще стане по-елегантно, особено тоя чарк, комбиниран с варистор.
както и да е - струват стотинки, като ходиш до комет напазарувай си една шепа различни и виж кое ще работи за твоя 'use case'

илко,
мощните термистори не е ли добре да ги изведете в отделна категория?
да ги ползваш за температурни сензори е като да забиваш винт за дърво с клещи.


Сря Юли 10, 2019 10:11 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 12:31 pm
Мнения: 3284
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
Нещо не мога да схвана как ще стане само с PTC... нали при тях с повишаване на температурата съпротивлението се покачва. Като включа прожектора и текне тока намотката ще се загрее, ще повиши съпротивлението и ще ми окграничи тока. Това звучи повече като предпазител. Моята цел е обратна - да огранича тока в налото, т.е. високо съпротивление при стайна температура и като включа прожектора и загрее намотката съпротивлението спада от 100 на 1 ом. Осен ако нямаш в предвид да сложа и едно реле, което да байпасне PTC-то една секунда след пускането на прожектора?

Благодаря за линка, като гледам това май ще свърши работа.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17424/


Сря Юли 10, 2019 1:46 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 9:25 am
Мнения: 1391
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
ДедоБоре написа:
илко,
мощните термистори не е ли добре да ги изведете в отделна категория?
да ги ползваш за температурни сензори е като да забиваш винт за дърво с клещи.


Ох, имам списък с желания, но нещата не се случват толкова бързо ... ще добавя и това в списъка :)


Сря Юли 10, 2019 3:27 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm
Мнения: 9635
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
- тактко, бил ли си PHP програмист?
- бил съм чедо! бил съм и директор, бил съм и партиен секретар, бил съм и системен администратор, ама най много бой изяде PHP програмиста.


Сря Юли 10, 2019 4:00 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm
Мнения: 3074
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
Кога е къмпингуването? Не сега? Тоя прожектор за филми ли е? Вземи си един плосък телевизор.
Технически ме озадачава големия начален ток...тоз прожектор се държи като елмотор.

Туристически ме озадачава тъпият германец и смотаният му бушон.


Сря Юли 10, 2019 7:10 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 12:31 pm
Мнения: 3284
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
Къмпингуването е 365 дни в годината ;) телевизора не ме кефи, защотое голяма хамалогия да го изнасям нощно време на вън за да си пускам чесна симулатора на него...


Сря Юли 10, 2019 8:41 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Ное 27, 2012 8:27 pm
Мнения: 2008
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
От тия дъртите стабилизатори за телевизор дали може да ти свърши работа? UPS ако сложиш пак ще изключва. Пусни го през резистор и го шунтирай с реле. Ако само пилка на зареждане на кондензаторите е виновен би трябвало да се получи.


Сря Юли 10, 2019 9:13 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 10:54 pm
Мнения: 11338
Местоположение: "Занзибар"
Мнение Re: Ограничител на пусков ток
На мен у гръчко 16А бушон ми се изключваше от 1000Вт UPS, смених го с бавен и се оправи.
В случая най-мързеливо ще стане като разбуташ готов разклонител с ключ: изкарваш една жица за външно съпротивление, което може да е всичко, дори крушка. Изключваш ключа, ръгаш прожектора (крушката светва), включваш ключа.


Чет Юли 11, 2019 10:18 am
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта


Вие не можете да пускате нови теми