ТЕСТ ЗА БОЙЛЕР!
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=91
Страница 1 от 1

Автор:  kont40 [ Сря Ное 03, 2004 10:04 am ]
Заглавие:  ТЕСТ ЗА БОЙЛЕР!

Преди време бях наведен на темата за това как е коректно да се обезопаси бойлер.. Опитах се да проуча темата и не намерих задоволително ясна информация по толкова конкретен и важен въпрос. На листчето с упътване за монтаж на бойлера обикновено е дадена лаконична схемка от която непросветените не могат да вадят заключения и е казано "бойлерът да се монтира от правоспособен специалист".... Което е по - лошо - почнах да се допитвам до "специалисти" - на които това им е професия - и колкото такива попитах - получавах толкова различни отговори.. А все пак нормалната логика води до едно единствено заключение; Преди да го споделя, ми се ще да чуя вашите мнения по този "елементарен" въпрос. Известно е, че по стандарт, в енергопреносните мрежи в България не се ползува отделен заземителен проводник, а проводникът "НУЛА" просто е заземен локално при трафопост.
И така, според вас кой от отговорите по долу е верен и кой не и защо. Въпросът е КОЙ Е ПРАВИЛНИЯТ НАЧИН ДА СЕ ОБЕЗОПАСИ БОЙЛЕР?
а) корпусът на бойлера трябва да бъде свързан с проводника "нула"
б) корпусът на бйлера трябва да бъде свързан към металните тръби
на водоподаващата система или ако не са метални - да се
изгради локално заземление
в) задължително е да се спазят и а) и б)
г) съвременните бойлери са достатъчно качествени, а самата вода
е проводник към земя, за това корпусът на бойлера може и да не
се свързва никъде

Автор:  Predator_MF [ Сря Ное 03, 2004 11:17 am ]
Заглавие: 

Аз преди да отговоря, трябва да кажа че темата е много сериозна и шега не бива. Преди няколко дена една комшийка почина от токов удар от бойлера :(
По пътя на логиката...верен отговор не мога да кажа. Сигурен съм обаче, че по трабите на водоснабдяване не е вариант (независимо че там има "НУЛА"). Вкъщи баща ми е направил бойлер за "къпане" състоящ се от два нагревателя по 4KW, самият бойлер представлява два малки метални съда свързани последователно, като във всеки от тях има нагревател...Така де, баща ми е закачил корпусите на тия два съда към "НУЛА" от мрежовото захранване. Не съм сигурен че това е най-добрия вариант (чувал съм за случаи на обръщане на захранването от "майсторите" на НЕК), ама това работи от 10 год... Другото важно нещо е маркуча който идва от кранчето - също е метален и заземен към тръбите на ВиК.

Автор:  Òîøåâ-Öî÷åâ [ Сря Ное 03, 2004 2:20 pm ]
Заглавие: 

Äîêîëêîòî ñúùåñòâóâà íåíóëåâà âåðîÿòíîñò ïî íÿêàêâè ïðè÷èíè íóëåâèÿò ïðîâîäíèê äà ñå ïðåðêúñíå, âúçìîæíî å çàùèòíîòî çàíóëÿâàíå íå ñàìî äà íå ñïàñè ÷îâåøêè æèâîò, íî äà ïîãóáè òàêúâ. Ïðè åâåíòóàëíî ïðåêúâñàíå íà íóëåâèÿ ïðîâîäíèê íà èíñòàëàöèÿòà, ôàçàòà èçëèçà íà êîðïóñà íà áîéëåðà (è èçîáùî åëåêòðîóðåäà) ïðåç äîñòàòú÷íî íèñêîòî çà öåëèòå íà åëåêòðîåêçåêóöèÿòà ñúïðîòèâëåíèå íà íàãðåâàòåëÿ). Ïðî÷åå, îò òàçè ãëåäíà òî÷êà, ñâúðçâàíåòî íà êîðïóñèòå êúì íóëàòà íå å îò íàé-äîáðèòå èäåè. È êàòî ÷å ëè, îñîáåíî â ñëó÷àÿ ñ áîéëåðà, åäíî õóáàâî çàçåìÿâàíå áè áèëî óìåñòíî, àêî öåíèì ÷îâåøêèÿ æèâîò, êàêòî ïîíå å ïðèåòî äà ñå êàçâà ó íàñ.

Автор:  Predator_MF [ Сря Ное 03, 2004 2:32 pm ]
Заглавие: 

Ами нали това се питаме в момента: КАКВО ЗНАЧИ ХУБАВО ЗАНУЛЯВАНЕ?

Автор:  elektromer [ Чет Ное 25, 2004 6:46 pm ]
Заглавие: 

Àìè ïðàâèëíèÿ íà÷èí å áîéëåðà äà ñå çàíóëè , ò.å. êîðïóñà íà áîéëåðà äà ñå âúðæå êúì ïðîâîäíèêà "íóëà".
Ãîâîðèì çà ïðàâèëåí íà÷èí ,íàëè?
Òîâà ïðîèçòî÷à îò ïðàâèëíèöèòå , à èìåííî ÷å îïàñíîñòòà ïðè áîéëåðà êàòî åë. óðåä å îò èíäèðåêòíî ïîïàäàíå ïîä íàïðåæåíèå.
Çàùèòàòà îò èíäèðåêòåí äîïèð â íàøèòå åë.ìðåæè å ìåðîïðèÿòèåòî "çàùèòíî çàíóëÿâàíå".

Ñåãà , àêî ïèòàø êîé å íàé äîáðèÿ íà÷èí - îòãîâîðà íå å òî÷íî òîçè , èëè ïî-òî÷íî íå å òîëêîâà ïðîñò.

Çíà÷è "ñïåöèàëèñòèòå îò ÍÅÊ " , êàêòî ñå èçðàçè åäèí ó÷àñòíèê íå ÷å îáðúùàò ôàçà è íóëà , à ïðîñòî ïîíÿêîãà å âúçìîæíî íóëàòà äà ïðåêúñíå , à òîâà îçíà÷àâà , ÷å âñè÷êè "çàíóëåíè" óðåäè ñëåä ìÿñòîòî íà ïðåêúñâàíå ñå îôàçÿâàò , àêî èìà âêëþ÷åí ïîíå åäèí îò òÿõ.
 òîçè ñëó÷àé , ìîæåø äà ñå ñïàñèø , àêî èìàø äåôåêòíî-òîêîâà çàùèòà è òî êàòî èìàø ïðåäâèä , ÷å çàõðàíâàíåòî å âúçìîæíî äà íå å 220 âîëòà â ïîäîáåí ñëó÷àé.

Îò äðóãà ñòðàíà òàçè äåôåêòíîòîêîâà çàùèòà íÿìà äà òå ñïàñè , àêî îôàçÿâàíåòî íà òâîÿòà "âîäà" èäâà îò áîéëåðà íà êîìøèÿòà òè íàïðèìåð.
 òîÿ ñëó÷àé ñàìî ìîæå äà òå ñïàñè òîâà , êîåòî ñå ïîëó÷àâà êîãàòî ïòèöàòà êàöíå íà åäèíèÿ ïðîâîäíèê - íå ÿ õâàùà òîêà!:)))
Òîâà îçíà÷àâà , ÷å ïîòåíöèàëà íà êðàêàòà òè (ïîäà íà áàíÿòà) è äðóãèòå ÷àñòè íà òÿëîòî (âîäàòà , òðúáîïðîâîäà ) òðÿáâà äà èìàò åäèí è ñúù ïîòåíöèàë è ïðè îôàçÿâàíå îò êîìøèÿòà äà íÿìà ïðîáëåì , âúïðåêè ÷å òîçè ïîòåíöèàë íÿìà äà å íóëà.
Òîâà ñòàâà ñ ãðàìîòíî èçãðàäåíî çàçåìëåíèå!
Àìà â íèêàêúâ ñëó÷àé íå îçíà÷àâà , ÷å çàçåìëåíèåòî òðÿáâà äà å ñ ìàëêî ñúïðîòèâëåíèå.
Ïèíèçà å çàçåìëåíèåòî äà å òàêà ëîêàëíî è ðçïðîñòðÿíî ÷å òàì êúäåòî ñå íàìèðàø äà ñè âñå íà ïîòåíöèàëà íà ëîêàëíîòî ñè çåìíî.
À äîðè íå å ïîëåçíî ñúïðîòèâëåíèåòî êúì çåìÿ íà òâîåòî ëîêàëíî çåìíî äà èìà ìàëêè ñòîéíîñòè!

Êîãàòî èñêàø íàé-äîáðîòî - èçïúëíè âñè÷êè òåçè ìåðîïðèÿòèÿ!

Автор:  Predator_MF [ Чет Ное 25, 2004 7:01 pm ]
Заглавие: 

Чувал съм че германцците имат някаква токова защита ESI (или нещо такова), която се задейства ако бръкнеш с два пръста в контакта...

Автор:  ToHu [ Пет Ное 26, 2004 6:17 pm ]
Заглавие: 

Значи правилният начин е бойлера да се занули при двупродна, и заземи при трипроводна система. По новия стандарт е задължително изгражданена трипроводна система.
Относно тези защити които се псоменаха по горе, ако бръкнеш с двата пръста може и да не сработят, ако бръкнеш с единия ще. Това е диференциална защита. когато има консуматор измерва токът в нулевия и фазовия проводник, ама м-у тях има разлика изключва. Демек ако си стоиш и хванеш фазата през фазовия проводник ще тече ток, а през нулевия не и предпазителя ще изключи .. това е идеята ....това е полезно и ако се появи утеченток към земя по някяква друга причина, нарушена изолация или др.подобни.