| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Тест за 3 фази http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8909 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | ndim [ Нед Май 29, 2011 10:47 pm ] |
| Заглавие: | |
Трите съпротивления са симетричен товар, а при такъв не би трябвало тече ток м/у звезден център и нула. |
|
| Автор: | Lupus [ Нед Май 29, 2011 10:50 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Не би трябвало, ако ги има трите фази. Ако обаче едната фаза липсва светодиода ще светва. Ако двете ги няма - също. Въпроса е, че ако не светва не знаем дали ги няма и трите или ги има и трите. |
||||||||||
| Автор: | Syrius-B [ Пон Май 30, 2011 12:06 am ] |
| Заглавие: | |
Теоретически (по принцип), схемата е вярна. На практика не става, защото не ограничаваш отгоре тока и напрежението върху светодиода. При леко нарушение на равновесието, ще включи, но ако отпадне фаза, ще изгори моментално. Не си посочил във въпроса, какво точно искаш да индицираш. Ако ти трябва реална помощ (съвет) трябва да задаваш по-точни въпроси |
|
| Автор: | mitko_el [ Пон Май 30, 2011 7:18 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Целта е да не остане мотора(мислех ,че знаете |
||||||||||
| Автор: | fan [ Пон Май 30, 2011 9:27 am ] |
| Заглавие: | |
Е, ние за много работи сме чували(и може би знаем:) ), но основното е, че фазовото напрежение е различно за трите фази поради ред причини. За това обикновено такава защита се прави със следене фазовата разлика. Има разбира се и готови и изпитани решения, но може би те не те интересуват. |
|
| Автор: | mitko_el [ Пон Май 30, 2011 12:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Ми тоз ценер за 24V , баш такваз роля му съчиних - да "дебне" за разлика м-у фазите. Интересно в едно фабрично у-во, кво ли има ? Някоя идея за крадване |
|
| Автор: | bateAz [ Пон Май 30, 2011 12:37 pm ] |
| Заглавие: | |
Каква е идеята за приложениято на такова устройство? Обикновено такива се ползват за защита на асинхронни електродвигатели. Само че изобщо не се точно такива. |
|
| Автор: | E1 [ Пон Май 30, 2011 12:44 pm ] | ||
| Заглавие: | |||
Някъде имах работеща схема на фазова защита. Ако я изровя, ще я пусна тук. Вместо резистори се ползваха неполярни кондензатори 1uF/400V. Подобна е на твоята схема, но има разлика след греца. При теб ценерът не съм сигурен дали ще свърши работа. Като правило той се свързва между +Vcc и GND, но изисква и съпротивление. ................................ Схемата е в атача. Неозначеният проводник между двата диода е свързан с нулата. Изпитана е многократно.
|
|||
| Автор: | mitko_el [ Пон Май 30, 2011 1:04 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | |||||||||||||||||||
С 3 симистора подавам 3x380V към асинхронен мотор ~500W . Искам да знам дали някой симистор не се е прецакал, или бушон някъде е прекъснал. Ако се отпуши оптрона по време на работа , нещо не е наред -ще запуша симисторите . Преди да включа тоците към мотора , ако е отпушен оптрона - не включвам.
Това не го разбрах ? |
|||||||||||||||||||
| Автор: | bateAz [ Пон Май 30, 2011 1:34 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Въртящ се двигател, захранен с две фази, си генерира сам напрежение за третата фаза. Това обяче не значи, че работи нормално. Въртящият момент пада , намотките на двете фази прегряват бързо. |
||||||||||
| Автор: | mitko_el [ Пон Май 30, 2011 1:49 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Хм, и такава сопа ли съществува? |
||||||||||
| Автор: | zax [ Пон Май 30, 2011 6:06 pm ] |
| Заглавие: | |
и все пак, какъв му е замисъла на това ? просто да индикира отпдане на фаза или да пази мотора? би трябвало да имаш термична защите или мотор-защита на които има помощен контакт с който се индицира състоянието на термичната и от там да си изведеш индикатора. а инак може да следиш тока(което е по добре) с две-три-пет намотки около захранващите фази. |
|
| Автор: | sthx [ Пон Май 30, 2011 6:41 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Тия симистори обикновено се прецакват, като дават накъсо. Картинката ще стане много красива, ако един, или два симистора се прецакат и ти речеш да спреш мотора. |
||||||||||
| Автор: | mitko_el [ Пон Май 30, 2011 8:01 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Уф,туй верно е най кофтия сценарии |
||||||||||