Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Тест за 3 фази
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8909
Страница 1 от 2

Автор:  mitko_el [ Нед Май 29, 2011 8:17 pm ]
Заглавие:  Тест за 3 фази

Ей туй съчиних, я Фърлете едно око :) Че нямам тука 3 фази да пробвам

Прикачени файлове:
Tst_RST.JPG
Tst_RST.JPG [ 211.66 KiB | Прегледано 2414 пъти ]

Автор:  ndim [ Нед Май 29, 2011 10:47 pm ]
Заглавие: 

Трите съпротивления са симетричен товар, а при такъв не би трябвало тече ток м/у звезден център и нула.

Автор:  Lupus [ Нед Май 29, 2011 10:50 pm ]
Заглавие: 

ndim написа:
Трите съпротивления са симетричен товар, а при такъв не би трябвало тече ток м/у звезден център и нула.

Не би трябвало, ако ги има трите фази. Ако обаче едната фаза липсва светодиода ще светва. Ако двете ги няма - също. Въпроса е, че ако не светва не знаем дали ги няма и трите или ги има и трите.

Автор:  Syrius-B [ Пон Май 30, 2011 12:06 am ]
Заглавие: 

Теоретически (по принцип), схемата е вярна. На практика не става, защото не ограничаваш отгоре тока и напрежението върху светодиода. При леко нарушение на равновесието, ще включи, но ако отпадне фаза, ще изгори моментално.
Не си посочил във въпроса, какво точно искаш да индицираш. Ако ти трябва реална помощ (съвет) трябва да задаваш по-точни въпроси :cry:

Автор:  mitko_el [ Пон Май 30, 2011 7:18 am ]
Заглавие: 

Syrius-B написа:
...не ограничаваш отгоре тока и напрежението върху светодиода. При леко нарушение на равновесието, ще включи, но ако отпадне фаза, ще изгори моментално...

Целта е да не остане мотора(мислех ,че знаете :) ) на 2 фази. Е тия 68К нали ограничават , кви гръмове предсказваш :)

Автор:  fan [ Пон Май 30, 2011 9:27 am ]
Заглавие: 

Е, ние за много работи сме чували(и може би знаем:) ), но основното е, че фазовото напрежение е различно за трите фази поради ред причини. За това обикновено такава защита се прави със следене фазовата разлика. Има разбира се и готови и изпитани решения, но може би те не те интересуват. :)

Автор:  mitko_el [ Пон Май 30, 2011 12:08 pm ]
Заглавие: 

Ми тоз ценер за 24V , баш такваз роля му съчиних - да "дебне" за разлика м-у фазите. Интересно в едно фабрично у-во, кво ли има ? Някоя идея за крадване :)

Автор:  bateAz [ Пон Май 30, 2011 12:37 pm ]
Заглавие: 

Каква е идеята за приложениято на такова устройство?
Обикновено такива се ползват за защита на асинхронни електродвигатели. Само че изобщо не се точно такива. :wink: Ако електродвигател се захрани от 2 фази, "най-неочаквано" се появява напрежение и на третата. Фазата и напрежението му са точно като това, което ти е прекъснало.

Автор:  E1 [ Пон Май 30, 2011 12:44 pm ]
Заглавие: 

Някъде имах работеща схема на фазова защита. Ако я изровя, ще я пусна тук. Вместо резистори се ползваха неполярни кондензатори 1uF/400V. Подобна е на твоята схема, но има разлика след греца. При теб ценерът не съм сигурен дали ще свърши работа. Като правило той се свързва между +Vcc и GND, но изисква и съпротивление.
................................
Схемата е в атача. Неозначеният проводник между двата диода е свързан с нулата. Изпитана е многократно.

Прикачени файлове:
zashtita.jpg
zashtita.jpg [ 12.45 KiB | Прегледано 2379 пъти ]

Автор:  mitko_el [ Пон Май 30, 2011 1:04 pm ]
Заглавие: 

bateAz написа:
Каква е идеята за приложениято на такова устройство?


С 3 симистора подавам 3x380V към асинхронен мотор ~500W . Искам да знам дали някой симистор не се е прецакал, или бушон някъде е прекъснал. Ако се отпуши оптрона по време на работа , нещо не е наред -ще запуша симисторите . Преди да включа тоците към мотора , ако е отпушен оптрона - не включвам.

bateAz написа:
Ако електродвигател се захрани от 2 фази, "най-неочаквано" се появява напрежение и на третата. Фазата и напрежението му са точно като това, което ти е прекъснало.

Това не го разбрах ?

Автор:  bateAz [ Пон Май 30, 2011 1:34 pm ]
Заглавие: 

mitko_el написа:
...
Това не го разбрах ?


Въртящ се двигател, захранен с две фази, си генерира сам напрежение за третата фаза. Това обяче не значи, че работи нормално. Въртящият момент пада , намотките на двете фази прегряват бързо.

Автор:  mitko_el [ Пон Май 30, 2011 1:49 pm ]
Заглавие: 

bateAz написа:
Въртящ се двигател, захранен с две фази, си генерира сам напрежение за третата фаза. Това обяче не значи, че работи нормално. Въртящият момент пада , намотките на двете фази прегряват бързо.

Хм, и такава сопа ли съществува? :evil: Ще го тествам при машината :)

Автор:  zax [ Пон Май 30, 2011 6:06 pm ]
Заглавие: 

и все пак, какъв му е замисъла на това ?
просто да индикира отпдане на фаза или да пази мотора?
би трябвало да имаш термична защите или мотор-защита на които има помощен контакт с който се индицира състоянието на термичната и от там да си изведеш индикатора.
а инак може да следиш тока(което е по добре) с две-три-пет намотки около захранващите фази.

Автор:  sthx [ Пон Май 30, 2011 6:41 pm ]
Заглавие: 

mitko_el написа:
...С 3 симистора подавам 3x380V към асинхронен мотор ~500W . Искам да знам дали някой симистор не се е прецакал...


Тия симистори обикновено се прецакват, като дават накъсо. Картинката ще стане много красива, ако един, или два симистора се прецакат и ти речеш да спреш мотора.

Автор:  mitko_el [ Пон Май 30, 2011 8:01 pm ]
Заглавие: 

sthx написа:
... Картинката ще стане много красива, ако един, или два симистора се прецакат и ти речеш да спреш мотора.

Уф,туй верно е най кофтия сценарии :( .Ми освен на входа да има и една термична защита(класика в жанра) , дето да спре тоците, преди да викнат пожарната...

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group