Имам терморезистор, който при 75 градуса е около 1670 ома. При 87 градуса е около 1735 ома. Искам да вкарам сигнала в аналогов вход на някой пик и да измервам температурата с точност не по-голяма от 1 градус в рамките от около 60-90 градуса. Терморезистора е от бензинова печка за кола (на приятел), на която е повреден контролният блок и трябва да направя управление. Как с най малко елементи да го свържа (може би с някой ОУ) за да измервам напрежение / градуси? Трябва ми входно напрежение не по-голямо от 5 волта за Пика. Стъпката на измерване е 5mV. |
|
| Автор: | nik [ Пон Мар 07, 2011 7:51 pm ] |
| Заглавие: | |
ако не ти трябва показанието на текущата температура, можеш вместо да го мериш да направиш делител и да го пуснеш на входа на компаратора, на другия вход пускаш пвм през резистор и кондензатор на маса и пак през резистор към делител от +5в и маса - това ти е заданието, така компаратора ще показва кога трябва да се включи и кога трябва да се изключи за да се постигне температурата ако искаш да го мериш тогава с операционен усилвател ще трябва да приведеш изменението на съпротивлението в обхвата на ацп-то мисля си за нещо хитро но прекалено малко е изменението за да минеш без операционен |
|
| Автор: | Cekins [ Пон Мар 07, 2011 8:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами при всички положения най-добрия вариант е с пускане на малък ток (обикновенно 1ма) през резистора и се мери пада. От там се манипулира според нуждите. Недостатъка на измерване тип "делител" е, че обикновенно тече повече ток през съпротивлението което съответно води до самозагряване. После идва момента, че с делител и това съпротивление няма как да се постигне директно някаква висока резолюция. |
|
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Мар 07, 2011 10:02 pm ] |
| Заглавие: | |
Пък на мен ми прилича на Pt1000 макар и леко встрани. Тези датчици са строго стандартизирани се поддържат от грамада от готови модули за управление на техника (най-много хладилна): с цифрова индикация, изход с реленца, аларма и лесно задаване на параметри. Струват 10-20 евра, ако трябва утре ще пусна по-подробни данни. Може да се наложи подмяна на датчика но не вярвам това да е трудното. |
|
| Автор: | Cekins [ Вто Мар 08, 2011 2:33 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако ще да е pt1000 щеше да му дава към 1200 - 1300 ома в този обхват |
|
| Автор: | me40 [ Вто Мар 08, 2011 5:47 pm ] |
| Заглавие: | |
Не знам какъв е терморезистора, но то няма и особенно значение, защото ще се изгражда ново управление. Грубо измерих стария и то с духалката за горещ въздух Референтно напрежение на "+" входа. На "-" входа свързвам терморезистора към маса. Един резистор за обратна връзка и еднополярно захранване. |
|