| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Триак и Трансформатор ПРОБЛЕМ:)) http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=3391 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | HyperMadMax [ Пет Дек 08, 2006 8:37 pm ] |
| Заглавие: | Триак и Трансформатор ПРОБЛЕМ:)) |
Mnogo shte mi pomognete ako mi dadete savet i shema na sledniq proble. Iskam chrez triak (bt136 ili kt207) da upravlqvam I -ta namotka (220V) , a na II-ta da varja tovara sled grec.Problema e che triaca ne se zapushva sled nulata.Qvno trqbva nqkakva shema za induktiven tovar.Upravlqvam go sprqmo nulata , no imam chustvoto che ostatacnata energiq ot II-ta namotka mi varti nomera:),moje i da ne e tova.Trafa e 220V na 20V 7A. Blagodarq predvaritelno. Sas sigornost ne opisva problema dostatachno qsno , no koito proqvi interes za pomosht shte mu doobqsnq ------------ на кирилица ------------------- Много ще ми помогнете ако ми дадете съвет и схема на следния проблем. Искам чрез триак (BT136 или kt207) , да управлявам 1-та намотка (220V) , а на 2-та да вържа само товара след грец. Проблема е че триака не се запушва след нулата.Явно трябва някаква схема за индуктивен товар.Имам чувството , че остатачната енергия от 2-та намотка ми върти номера Благодаря предварително! Със сигорност не описвам проблема достатачно ясно , но който прояви желание за помощ ще му дообясня. |
|
| Автор: | sthx [ Пет Дек 08, 2006 9:05 pm ] |
| Заглавие: | Re: Triac i Transformator PROBLEM:) |
Препиши го на нашенски, че не се чете. |
|
| Автор: | VSU [ Пет Дек 08, 2006 11:53 pm ] | ||
| Заглавие: | |||
dano tova da ti pomogne
|
|||
| Автор: | sthx [ Пет Дек 08, 2006 11:55 pm ] |
| Заглавие: | |
За да се запуши триакът, токът през него трябва да стане достатъчно малък. При смесен товар (индуктивен и активен) това може и да не се случи. Явно такъв е твоя случай. С риск да сгреша, мога да ти предложа да използваш 2 тиристора вместо триак. Радикалното решение е използването на транзисторно регулиране след греца. |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Дек 09, 2006 1:11 am ] |
| Заглавие: | |
Не го мотайте човека. То вярно че с гордите 1 пост в форума що ли да му помагаме ама може и да излезе свестен човека. Паралелно на симистора си сложи варистор на напрежение 400-450V. Също и кондензатор около 10nf. Симистора които ползваш трябва да е на 600V минимум. Проблема ти идва от това че като прекъснеш управляващия ток на симистора той се запушва при прехода на тока през нула но натрупаната енергия в трафа води до индукция на напрежение в първичната намотка на трафа което пък води до отпушване на симистора при достигане на праговото му напрежение върху него. И така на всеки преход на тока на трафа през нулата. Ако закачиш осцилоскоп между краката на трафа ще видиш формата на напрежението върху него. Ролята на варистора е да обере отскока на напрежение върху симистора. А кондензатора е за да ограничи скороста на нарастване на напрежението от една страна,защото симистора може и да се отпушва и от много стръмен фтонт на покачване на напрежението ,а от друга за понамали смущенията които се получават при изключване. И в тоя форум ако искаш да пишеш забрави за маимуницата |
|
| Автор: | sthx [ Съб Дек 09, 2006 8:49 am ] |
| Заглавие: | |
Никола, може и да си прав с твоята хипотеза, но може и да не си. Трябва да се провери. Аз съм правил подобно изпълнение за управление на двигатели и нямах никакви проблеми, без да взимам специални мерки. Схемата за управление на триака беше TDA1185. |
|
| Автор: | zaphod [ Съб Дек 09, 2006 11:03 am ] |
| Заглавие: | |
прав е никола с хипотезата си, това че при тебе не е имало проблем нищо не значи. |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Дек 09, 2006 12:59 pm ] |
| Заглавие: | |
sthx не е хипотеза А и скоро някой беше споменавал тук как се прави управление на индуктивен товар с симистор че и схемичка беше начертал май |
|
| Автор: | sthx [ Съб Дек 09, 2006 1:53 pm ] |
| Заглавие: | |
Никола, прав си. Така е. Доколкото си спомням и на моята схема имах варистор, а един кондензатор за намаляване на dU/dt ще e много полезен. Стойността на този кондензатор в моята практика я определям опитно - обикновено между 100 nF и 2.2 mkF със свързан последователно резистор от порядъка на 100 ома, 1-2W. Tриакът може да се да се включва и от външни смущения - типичен пример е ,ако в близост има честотни управления на асинхронни двигатели без филтър към мрежата. Имал съм и такива случаи и с кондензатор съм оправял проблема. Снощи явно ми е била мътна главата и не съм се сетил за това. Сигурно съм се подвел и по това, че колегата е констатирал, че триака не се запушва, а не, че се отпушва сам. Не съм искал да заблуждавам HyperMadMax по никаъв начин. Надявам се да се похвали, че е решил проблема именно по този начин, щото е и най-безболезнен. |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Дек 09, 2006 8:56 pm ] |
| Заглавие: | |
Големия кондензатор не е добро решение. По принцип и само с достатъчно голям кондензатор може да се мине без варистор. Но недостатъка е че през товара протича ток при запушен симистор. Тоест тока които минава през кондензатора. При 1uF тоя ток не е за пренебрегване. Предимството на малкия кондензатор е че не се налага да се слага последователно на него и резистор. Ако подходим теоретично трябва разбира се да се сложи но на практика не се налага. Досега нямам избил такъв кондензатор а съм слагал по този начин на доста места. А и като цена и габарит е по добре 10-20nf разбира се. Изключение за кондензатора е когато се комутира голям товар. Тъи като в гасенето на предния фронт на евентуален импулс по захранването участват както този паралелен кондензатор така и товара,при нисък Z на товара и малък кондензатор разбира се получения филтър е с малка времеконстанта и при един по мошен импулс по мрежата може да се премине скороста на нарастване при която симистора се отпушва и да се получи лъжливо сработване. Тази ситуация всъщност е по честа когато имаме комутация на голям активен товар а в мрежата често присъстват големи краткотрайни пикове. Тогава борбата е или по скъпия вариант в които последователно на товара се слага и малка индуктивност или поставянето на по голям кондензатор. |
|
| Автор: | mitko_el [ Съб Дек 09, 2006 9:34 pm ] |
| Заглавие: | |
[quote="Nikola Kirov"]Големия кондензатор не е добро решение... [quote] Солидарен съм с мнението...,че и патил |
|
| Автор: | zaphod [ Съб Дек 09, 2006 9:51 pm ] |
| Заглавие: | |
стига ве! само от 470 нф? верно че при отварянето на тиристора, той поема цялата енергия на кондензатора. ако предположим че това става винаги най-горе, то имаме към 0.02 джаула на импулс, което е два вата. верно че и тока няма да е малък, но все пак съм учуден. |
|
| Автор: | mitko_el [ Съб Дек 09, 2006 9:55 pm ] |
| Заглавие: | |
То и на мен ми беше чудно,ама го помня ,че после дирих спешно няколко симистора |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Дек 09, 2006 10:04 pm ] |
| Заглавие: | |
Руските симистори издържаха без проблем 1uF без резистор. Като новобранец съм правил такова изпълнение. Не съм пробвал западен как му понася голям кондензатор без последователен резистор. |
|
| Автор: | velio [ Нед Дек 10, 2006 12:52 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Причината се крие в начина на отпушване на тиристора. Първоначално проводящата зона физически е много малка (в областта до гейта) и ако не се ограничи dI/dt в този момент настъпва локално прегряване и пробив... |
||||||||||
| Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|