| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Натрупване на фазова разлика http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=19882 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Libia [ Сря Ное 25, 2026 11:13 am ] |
| Заглавие: | Натрупване на фазова разлика |
Здравейте на всички! Бих искал да потърся съвета ви относно проблем, възникнал по време на пускането в експлоатация на автоматизирана производствена линия. В моята конфигурация три моторизирани линейни модула (https://www.oyostepper.es/category-196- ... izada.html) са свързани помежду си чрез механични връзки, за да работят синхронизирано, като всеки модул се задвижва от собствен сервомотор. След няколко часа работа между трите оси се появява лека фазова разлика; това води до възникване на усукващи напрежения в механичните връзки, което от своя страна причинява отклонения в позиционирането. Макар че изпълнението на процедура за „хоминг“ (установяване в начална/нулева позиция) за всяка ос може да реши проблема, извършването ѝ често не е практично. Според моя анализ, ходовите винтове на трите модула достигат различни температури, което води до различна степен на топлинно разширение. Поради механичната връзка, тези разлики се натрупват под формата на фазова разлика. Ще се радвам да чуя вашето мнение как може да се компенсира диференциалното топлинно разширение в система, в която няколко модула са механично свързани за синхронизирано движение. Дали е по-добре да приложа обща стратегия за температурна компенсация, или би било по-удачно да премина към независими задвижвания с кръстосана обратна връзка? Ще бъда много благодарен за всякакви предложения или насоки. Ще бъда много благодарен за всякакви предложения или насоки. |
|
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Сря Ное 25, 2026 11:32 am ] |
| Заглавие: | Re: Натрупване на фазова разлика |
Не споменаваш на какви скорости работят тези мотори... Едно възможно решение би било с инкрементален енкодер на всяка ос. Трите енкодера към мцу или фпга и там генерираш сигналите за корекция към моторите които са тръгнали да се разминават |
|
| Автор: | Член Първи [ Сря Ное 25, 2026 1:08 pm ] |
| Заглавие: | Re: Натрупване на фазова разлика |
По всяка вероятност е кликбайт бот. Инкрементални енкодери предполагат управление и на трите мотора от един контролер, но ако е така контролера няма да позволи фазова разлика между моторите. Иначе "усукващи напрежения" могат да се установят чрез измерване на тока и в двата мотора. Правих нещо подобно навремето - два отделни мотора въртят скрюдраивове от двете страни на Z оста защото първоначално двата винта бяха свързани с ремък, но при по-голямо усилие ремъкът се обтяга и довежда до усукване на платформата и блокаж на винта който е от противоположната страна на мотора. пп може би абсолютни енкодери биха били решение в случая |
|
| Автор: | itso.t [ Сря Ное 25, 2026 1:19 pm ] |
| Заглавие: | Re: Натрупване на фазова разлика |
Това е бот рекламиращ стъпкови двигатели. За пореден път... |
|
| Автор: | palavrov [ Сря Ное 25, 2026 2:40 pm ] |
| Заглавие: | Re: Натрупване на фазова разлика |
Кое бре? Бота? Или, че Бабане му се върза |
|
| Автор: | bobihot [ Чет Ное 26, 2026 8:18 pm ] |
| Заглавие: | Re: Натрупване на фазова разлика |
Имахме същият проблем с координатна маса. От 2-те й страни зъбни рейки с сервомотори, да се движат равномерно. Да, ама не. След много опити решихме проблемът силово. Сложихме мощни електрически драйвери. Не ти знам усилията, но явно им превишават възможностите? По принцип с инкрементален енкодер на всяка ос е най-точното решение. Поне така правеха металорежещите ни машини на времето. |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|