| Автор: | Nikola Kirov [ Нед Мар 12, 2006 12:35 pm ] |
| Заглавие: | Трансформатори на ANG |
Някои да знае до напрежение може да се разчита на изолацията между 2те им вторични намотки? Дали имат изолация положена между тях? |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Нед Мар 12, 2006 1:52 pm ] |
| Заглавие: | |
стандартно никой не прави изолация между вторичните. не вярвам и на 1000V да издържи. ако ти трябва, ще трябва да разръчаш да ти го намотаят такъв. мисля че ползват стандартна макара с 2 отделения. не, че няма и макари с 3 и повече, но трябва да си ги поръчаш. теб какво ти трябва? напрежения, мощност, количество... |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Нед Мар 12, 2006 1:56 pm ] |
| Заглавие: | |
Засега само разсъждавам по проблема. Засега не ме бърка. Интересно ми е някои дали вече го е проучвал тоя въпрос. Ако се разчита само на изолацията на емаилирания проводник не може да и се има доверие и на 200V |
|
| Автор: | bateAz [ Нед Мар 12, 2006 2:02 pm ] |
| Заглавие: | |
Със сигурност не са навивани бифилярно, съпротивлението на двете намотки е различно. Единственото възможно решение е да провериш на практика - загряваш до 80 градуса, подаваш с 50% повече, отколкото очакваш да има, и ако издължи - ок. Ама и това не е гаранция. Ще трябва да ги мериш един по един. Конрад имат трансформатори с по две първични и две вторични, ако не те стряска цената, опитай с тях. |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Нед Мар 12, 2006 2:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами явно ако опра до такава необходимост мога да се свържа с ANG да ми направят специална партида с изолация между вторичните намотки. Предполагам няма да е много скъпо. |
|
| Автор: | bateAz [ Нед Мар 12, 2006 2:25 pm ] |
| Заглавие: | |
Не се надявай да е евтино. По-изгодно ще ти дойде с два отделни трансформатора. |
|
| Автор: | Wise [ Нед Мар 12, 2006 2:26 pm ] |
| Заглавие: | |
Мисля, че са на 2000 волта. Преди години ми правиха специални с 4000 волта изолация. Не се оскъпява, но трябва няколкостотин броя. //Опа не съм прочел внимателно Става въпрос за пробивното м/у първична и вторична. Там ми го изпълниха на 4000 волта. За двете вторични, наистина нямам идея. Но ако имаш бройки - ще ти го направят. |
|
| Автор: | JoroS [ Вто Мар 14, 2006 9:58 am ] |
| Заглавие: | |
А някой да има някаква хартия от ANG или BULTRAF? Паспорт или протокол от изпитване? Трябват ми да работят на 1200V първична-вторична и искам да си вържа гащите поне с 2000V. |
|
| Автор: | mitko_el [ Вто Мар 14, 2006 10:33 am ] |
| Заглавие: | |
Правих един изпитател за изолация и ми трябваха 1500 v.С ANG 6v/220v 6W -8 броя последователно и забелязах утечка около 0.5 mA , между първични и вторични намотки. Трафовете си бяха стандартни |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Мар 14, 2006 1:16 pm ] |
| Заглавие: | |
ха? трябва да минават на 1500 бе... ама явно и това не им е наред те и като прости трафове не са наред, ама щом и изолация не държат... митко, дай някакви детайли за този "изпитател" |
|
| Автор: | JoroS [ Вто Мар 14, 2006 2:43 pm ] |
| Заглавие: | |
Проблемът е, че по стандарт се говори за 1500V за една минута. А при мен трябва да работят часове. Ясна е работата, май отивам на открит траф с отделни макари. |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Мар 14, 2006 3:27 pm ] |
| Заглавие: | |
абе 1500V се покриват и с траф намотан на ръка в час по трудово (има ли още такъв предмет?) направо не мога да повярвам, че ANG дават утечка те и като трафове не ми хареват хич http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?p=16837&highlight=ang#16837 аз лично не бих се доверил на фирма, която няма сайт с продукцията си търсенето в гугъл не даде нищо смислено виш бистра http://www.bistra99.com те поне се бият в гърдите с 100% тест на 4.2KV импрегнирани трафове, с опция за термична защита нямам обаче личен контакт с техен траф |
|
| Автор: | JoroS [ Вто Мар 14, 2006 5:26 pm ] |
| Заглавие: | |
Точно при нея мисля да си ги поръчам. Ама не бях сигурен до колко малки прави. Иначе лятото ми нави два двукиловатови - супер си работят. |
|