Автор:  MYXATA [ Чет Ное 20, 2025 8:30 pm ]
Заглавие:  Електронен товар за късо съединвние

Някой знае ли уред/производител на електронен товар(може и да не е електронен, ама да мога да натисна бастър копче и да прави късо), за да емулирам късо съединение. За 220волта променливо 30на ампера?

То и за постоянен ток ще ми трябва по-късно но засега за мрежово напрежение мибе кахъра.
Знам, че някои го правят със зареждане на банкинот суперкондензатори.. ама препочитам купен уред или ако ще го праевя да е от проверена схема(което е проблем да се намери)

За дежурните тролове да кажа, че наплюнчен пръст и голи кабели не ми върши работа въпреки, че е проверено от времето решение.
Трябва ми за проверка на защита, та ще е супер ако има и програмирана на dI/dt

Автор:  Grubi [ Чет Ное 20, 2025 10:44 pm ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Телена четка стърже по стоманена ринг. Четката се върти от двигател с регулатор.
Ще получиш едно или множество къси добре дефинирани във времето ;)

Автор:  TheWizard [ Чет Ное 20, 2025 10:55 pm ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Цитат:
За дежурните тролове да кажа...

Ицо ПРОДАЙ на чиляка едни секачки ( за около 30 ампера )
бастър секачка - късо гиби

Автор:  itso.t [ Пет Ное 21, 2025 12:19 am ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

MYXATA написа:
...То и за постоянен ток ще ми трябва по-късно но засега за мрежово напрежение мибе кахъра...

Не знам доколко е общовалидно, но електронните товари за постоянен ток които съм виждал имат режим късо.
Допускам, че едва ли е пълен еквивалент на две дебели жици опрени една в друга. Вероятно контролират максималния ток/мощност през ключовете за да не станат на тел.

Автор:  Cekins [ Нед Ное 23, 2025 9:00 am ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Е то това реално не е късо. Щото 30 ампера са си съвсем нормален товар. При 220 волта променливо това са си някакви 7-8 kW. Проблема може да се реши с достатъчен брой нагреватели. Даже може да се ползват такива за спирачки на мотори. В момента правим едни табла дето 30 ампера няма да стигнат да захранят електрониките на прекъсвачите (захранват се през токовте им трафове дето се ползват за защита)

Автор:  Jack [ Нед Ное 23, 2025 9:47 am ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Ако натоварим един мотор умишлено за да се вдигне тока (примерно затворим крана на помпа да работи с/у налягане) ,
а в другия случай допрем двата дебели проводника които захранват мотора да дадат късо (без съпротивлението на намотките на мотора),
slew rate -а на покачване на тока май няма да е точно еднакъв. Нали на това разчитат комбинираните защити по ток и по късо - в единия
случай да грее биметална пластина за време, в другия токово реле да отдели контактите моментално. Може и да бъркам де, карам по спомени
и много ми се спи :) С две думи Муата май пита как да вдигне тока бързо и контролирано.

PS - Дали пък не беше на кривата на отделената мощност P ....

Автор:  Cekins [ Нед Ное 23, 2025 10:17 am ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Новата мода са изцяло електронни защити - следят и тока и скоростта на покачване и могат да им се правят всякакъв вид настройки. Тия табла дето говоря за тях са почти изцяло с такива. Като бонус могат да се ползват и като електромер.

И само една корекция да ти направя :) - Когато спреш потока на вентилатор/помпа консумацията му пада - реално не върши никаква работа а само върти флуида в себе се. Малко е неинтуитивно ама реално се получава точно това ... Единствено ако е бутална помпа ще имаш натоварване.

Автор:  itso.t [ Нед Ное 23, 2025 10:24 am ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Cekins написа:
...И само една корекция да ти направя :) - Когато спреш потока на вентилатор/помпа консумацията му пада - реално не върши никаква работа а само върти флуида в себе се. Малко е неинтуитивно ама реално се получава точно това ... Единствено ако е бутална помпа ще имаш натоварване.

Опитай тая фатка с пластинчата или зъбна хидравлична помпа, и сподели колко пъти е изключил предпазителя и преди токът да намалее? :D

Автор:  velio [ Вто Ное 25, 2025 6:49 pm ]
Заглавие:  Re: Електронен товар за късо съединвние

Е той говори за центробежна помпа или вентилатор. Същото става и с прахосмукачките - затова като ги затапиш им се вдигат оборотите.