| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Главен шалтер малки кабелчета http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=18680 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | 741_ [ Нед Яну 15, 2023 12:18 pm ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
За тоя конкретно не знам, но съм виждал други подобни, напрежение за бобинката. Без това напрежение не може да се включи ръчно. Ако е включен и напрежението отпадне, шалтерът сам се изключва. |
|
| Автор: | Cekins [ Нед Яну 15, 2023 1:51 pm ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
Да нещо такова - допълнително аварийно дистанционно изключване. Отпред си е написано 240V / 50Hz. По всичко личи че това са си параметрите на бобината. От където и да и подадеш захранване все ще си работи. |
|
| Автор: | jofcho [ Нед Яну 15, 2023 1:53 pm ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
Хмм, не очаквах, колко неща можело да се накичат в един прекъсвач. Може би ще се наложи да го отвориш. Ето едно видео: https://www.youtube.com/watch?v=zDqRyZHBWr4 И документация: https://download.schneider-electric.com ... DOCA0140EN Още - https://download.schneider-electric.com ... ED217032EN |
|
| Автор: | Cekins [ Нед Яну 15, 2023 2:37 pm ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
За какво трябва да го отваря - такова нещо ако е повредено се сменя с ново. Това не ти е ключето на лампата в банята. Очевидно е направено да изключва при пожар - задействане на пожарен датчик. Явно изискванията за пожарна безопасност за завишени за конретното място на използване - компромиси не се правят. Ако нещо в системата не работи се сменя с ново от същия вид. И като цяло няма нищо кой знае какво в този прекъсвач. Виж примерно този : https://www.schrack.bg/shop/zashchitna- ... 63441.html и тогава казвай колко неща има накичени... |
|
| Автор: | dan [ Нед Яну 15, 2023 2:57 pm ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
То цялото нещо си работи, аз преправям разни неща наоколо. Пожарният датчик се захранва след този шалтер. Просто ми е интересно каква е логиката. 1. Сигналът от датчика е само за изключване 2. Без правилният сигнал от датчика да не може да се включи Под сигнал имам предвид, че примерно може да е контакт от latch реле |
|
| Автор: | ToHu [ Нед Яну 15, 2023 5:05 pm ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
Това е вход за аварийно изключване, може да е всичко, обикновенно е сигнал от ПИЦ. Ако в сградата има пожар електричеството се изключва. Ако е само един датчик явно изключва при пожар в таблото. |
|
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Яну 28, 2023 11:01 am ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
Предполагам че изхода на датчика е нормално затворен контакт. Като задейства, отваря. Така има контрол и на целостта на електрическата връзка. |
|
| Автор: | dan [ Чет Мар 16, 2023 5:39 am ] |
| Заглавие: | Re: Главен шалтер малки кабелчета |
Присъствах на тестването на пожароизвестителната система. В действителност е реле от ПИЦ. При пожар се подава напрежение, което задейства прекъсвача. После ПИЦ си работи на батерия. |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |