 Климатик FUJITSU AOYG12LUC
Климатик FUJITSU AOYG12LUC дава грешка 11 Serial communication error. След проверка с платки от работещ климатик (имам три еднакви) се установи повреда в платката на външното тяло. Някакви насоки за отстраняване на повреди. https://www.manualslib.com/manual/13199 ... =11#manualСмених HYIC1 с такава от алиекспрес резултата е нулев. Смених и IC41 няма промяна.
|
| Пон Авг 09, 2021 4:03 pm |
|
 |
|
al_at
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
|
 Re: Климатик FUJITSU AOYG12LUC
- Първо най- простото - проверка на резистори R24, R22, R20. - Проверка дали има верига от HYC1 - 1 кр. до I C500 57 кр. (процесора MB90F823) - трябва да е 1К. - Същото важи за веригата HYC1 - 2кр. до I C500 - 45 кр. - Проверка на веригите HYC1 - 4 кр. --- I C41 - 10 кр. и I C41 - 7 кр. ---- I C500 32 кр. - Проверка на Pull Up резисторите R22, R21. Може да се премери евентуално за късо към земя на I C500 на 57, 45 и 32 кр. Ако гореизброените са наред, осцилоскоп на тези вериги може да помогне. Може и процесорът да е заминал.
|
| Пон Авг 09, 2021 9:52 pm |
|
 |
|
akiola
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Окт 21, 2007 5:52 pm Мнения: 15
|
 Re: Климатик FUJITSU AOYG12LUC
Благодаря за съдействието. R20 е прекъснат. Когато събера кураж ще го сменя, ще тествам и ще докладвам.
|
| Вто Авг 10, 2021 6:28 pm |
|
 |
|
al_at
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
|
 Re: Климатик FUJITSU AOYG12LUC
За добиване на кураж: https://www.youtube.com/watch?v=8JM4oCpWnjUМоже с два поялника или парче меден проводник, оформен като вилка и намотан върху човката. Повече флюс и внимателно допълнително припой. Извинения, ако казвам известни неща.
|
| Вто Авг 10, 2021 9:05 pm |
|
 |
|
akiola
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Окт 21, 2007 5:52 pm Мнения: 15
|
 Re: Климатик FUJITSU AOYG12LUC
Куража го събрах. Имам известен опит с SMD, но не е кото преди 10 години. Като и да е смених реристора (по-вероятно е била лоша или пукната спойка) и сега климатика е на 72 часови проби. Благодаря за отделеното време.
|