| Автор: | milenjs [ Вто Яну 12, 2021 5:54 pm ] | ||||
| Заглавие: | Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY | ||||
Ще го ползваме за една 22 киловата водна помпа. Като мощност изглежда е достатъчен, проблема му е оперативната верига - пише 115 волта. Явно е за американско... Трябва само бутон Старт, спирането може и да не е софт. С един траф ще направя 110 волта, има ли чалъм да мина и без да търся 110 волтов контактор? https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=1624687.pdf&p_Doc_Ref=1624687 250 волтовия вариянт е без захранване на оперативната верига, този на 115 защо му трябва да я има и при най-простото свързване? Ако не ползвам контактор има ли чалъм да мина само с бутоните Старт и Стоп които се вързват на 01-02-03?
|
|||||
| Автор: | nik [ Вто Яну 12, 2021 6:17 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
https://adara-bg.com/wp-content/uploads ... ATS-01.pdf страница 17 на пдф-а (1/13 на документа) |
|
| Автор: | milenjs [ Вто Яну 12, 2021 6:42 pm ] | ||
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY | ||
Златен си Значи остава само един траф 220-110 волта да изнамеря. Предполагам няма голяма консумация - 20-на ватов ще свърши работа?
|
|||
| Автор: | nik [ Вто Яну 12, 2021 7:23 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
може и да го пише някъде но не видях колко му е консумацията едва ли ще е повече от 20-30 вата, можеш да го премериш за всеки случай |
|
| Автор: | milenjs [ Вто Яну 12, 2021 7:47 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
ОК, последно да питам защото нещо са ми мътни означенията на бутоните - S1 - бутон с нормално затворени контакти S2 - бутон с нормално отворени контакти S3 - бутон със задържане |
|
| Автор: | nik [ Вто Яну 12, 2021 8:01 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
да, ползваш или S1-S2 или S3 |
|
| Автор: | mitko_el [ Вто Яну 12, 2021 10:52 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
Кво има в тия джаджи? Тиристори/симистори с фазово у-е ? |
|
| Автор: | milenjs [ Вто Яну 12, 2021 11:44 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
Като знам къде отива скоро ще я отворя за аутопсия |
|
| Автор: | Cekins [ Сря Яну 13, 2021 9:36 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
Триаци. Дали са с фазово или пропуска да пусне някоя друга синусуида - не знам. За голям мотор фазово не е много добре за всичко наоколо. Никога не съм бил привърженик на тези архаични техники. При сегашните цени на инверторите... едит : само информативно - понеже мога да видя на Сименс базовите цени - обикновените инвертори за 22kW/30kW е 2676 лв. без ДДС и без отстъпка. Няма да кажа до колко може да слезе тая цена, ама е доста. G120C е 3700 базова. |
|
| Автор: | milenjs [ Сря Яну 13, 2021 11:27 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да подкарам този софт старт - ATS01N244LY |
Инвертор е най-добре ама това за 550лв. се взе. Пък е за една водна помпа дето ще подава вода към оръдие за сняг. Като гледам утре ще е подходящо времето за начало на снегоправенето. Ел, захранването също кефи - 60 киловата дизелов генератор Стамфорд с двигател на Мерцедес |
|