| Заглавие: | UPS с Li-ion батерии. |
Тъй като много хубави неща се пишат за тези UPS-и, моля, ако някой има реални наблюдения, да ги сподели. Иде реч за монофазни захранвания на Rack-ове с мощност до 5 - 6 kW. Това, което ме притеснява е, че има ситуации при които температурата в раковете достига до към 50 гр. С класическите акумулатори, няма проблем, но ако с Li-ion започнат да изключват, ще е неприятно. Иде реч за Schneider и дъщерните му производства. |
|
| Автор: | HSB [ Пет Май 24, 2019 5:37 pm ] |
| Заглавие: | Re: UPS с Li-ion батерии. |
Ами аз само ще напиша няколко наблюдения а ти вече ще си вземеш решение какво да правиш по нататък. Li-ion на около 60-аиде 65 макс градуса започва необратима химична реакция на елелктролита което води до понижаване на капацитета. Така че обикновено никои не чака да стане 60 вътре ,та е нормално на 50 да отрязва товара. 5-6Киловата не е огромно та може и да има производители да са взели мерки и да има охлаждане ,ама това наи много да дигне например на 55. |
|