Мнение UPS с Li-ion батерии.
Тъй като много хубави неща се пишат за тези UPS-и, моля, ако някой има реални наблюдения, да ги сподели.
Иде реч за монофазни захранвания на Rack-ове с мощност до 5 - 6 kW.

Това, което ме притеснява е, че има ситуации при които температурата в раковете достига до към 50 гр.
С класическите акумулатори, няма проблем, но ако с Li-ion започнат да изключват, ще е неприятно.

Иде реч за Schneider и дъщерните му производства.


Пон Май 20, 2019 9:56 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am
Мнения: 1244
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: UPS с Li-ion батерии.
Ами аз само ще напиша няколко наблюдения а ти вече ще си вземеш решение какво да правиш по нататък.
Li-ion на около 60-аиде 65 макс градуса започва необратима химична реакция на елелктролита което води до понижаване на капацитета.
Така че обикновено никои не чака да стане 60 вътре ,та е нормално на 50 да отрязва товара.
5-6Киловата не е огромно та може и да има производители да са взели мерки и да има охлаждане ,ама това наи много да дигне например на 55.


Пет Май 24, 2019 4:37 pm
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 2 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни