lcr
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
|
UPS с Li-ion батерии.
Тъй като много хубави неща се пишат за тези UPS-и, моля, ако някой има реални наблюдения, да ги сподели. Иде реч за монофазни захранвания на Rack-ове с мощност до 5 - 6 kW.
Това, което ме притеснява е, че има ситуации при които температурата в раковете достига до към 50 гр. С класическите акумулатори, няма проблем, но ако с Li-ion започнат да изключват, ще е неприятно.
Иде реч за Schneider и дъщерните му производства.
|
Пон Май 20, 2019 9:56 am |
|
|
HSB
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am Мнения: 1244 Местоположение: Phoenix AZ
|
Re: UPS с Li-ion батерии.
Ами аз само ще напиша няколко наблюдения а ти вече ще си вземеш решение какво да правиш по нататък. Li-ion на около 60-аиде 65 макс градуса започва необратима химична реакция на елелктролита което води до понижаване на капацитета. Така че обикновено никои не чака да стане 60 вътре ,та е нормално на 50 да отрязва товара. 5-6Киловата не е огромно та може и да има производители да са взели мерки и да има охлаждане ,ама това наи много да дигне например на 55.
|
Пет Май 24, 2019 4:37 pm |
|
|
|