Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15827
Страница 1 от 3

Автор:  ivan-tim [ Нед Мар 25, 2018 8:48 pm ]
Заглавие:  Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Здравейте.
Моля за малко помощ. Имам два актуатора, които работят на 12v и консумират 30А ток. Актуаторите работят непрекъснато и консумацията е постоянна. Питането ми е такова: с какво сечение трябва да бъде захранващият им кабел при тази консумация и това ниско 12v постоянно напрежение? В нета търсих информация относно оразмеряването на захранващи кабели, но на всякъде има за 220v, не и за 12v и малко се обърках. Благодаря предварително!!!

Автор:  lcr [ Нед Мар 25, 2018 9:07 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Смятай сечението, като 5A/кв.мм.

Т.е за 30 A ти трябва сечение не по-малко от 6 кв. мм.


От значение е и дължината на кабела. За дълги кабели (над 50 м), сечението ще трябва още да се увеличи.

Автор:  ivan-tim [ Нед Мар 25, 2018 9:25 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Благодаря за отговора. Дължината на захранващият кабел е 10м.

Автор:  bongo_x2 [ Нед Мар 25, 2018 9:33 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

На 220В ги вълнува по-скоро греенето на жицата, на 12В е по-важен падът на напрежение.
Законът на Ом го знаеш (нали?). Приемаш пад на напрежение до 5-10% върху проводника, да речем 0,5В. Амперите ги знаеш., значи съпротивлението трябва да е до R=0,016(6) Ома, ама делено на две.
Набързо гуглосах: http://bourabai.kz/toe/resistance.htm
Съпротивлението на жицата е: R = r . L / S = 0,0175 . L / S за медта, където R е в Омове, L е дължината в метри, S е сечението в квадратни милиметри. Дължината и съпротивлението ги знаеш и намираш сечението.
Правиш и една справка за 220В да не би да си под минимума за прегряване, поради къса жица да речем.

ПС: между другото правилото за 220В "киловат на квадрат", което е цитирал icr, е доста презапасено, но за 12В е необходимият минимум.

Автор:  Pif [ Нед Мар 25, 2018 9:45 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Бонго ме е изпреварил.

Те акумулаторите принципно не консумират, но да кажем, че товара консумира. Теоретично е 6 квадрата но ще имаш пад на напрежението. Аз лично бих сложил 16 или 25 квадрата. Все пак е важно дали те интересува колко ти е пада на напрежението по кабела. При 6 квадрата и 30 ампера пада е 1.5 волта. При 25 квадрата е 0.4 волта.

Автор:  stefan63 [ Нед Мар 25, 2018 9:46 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Цитат:
Правиш и една справка за 220В да не би да си под минимума за прегряване, поради къса жица да речем

Туй не го разбрах. :D

Автор:  bongo_x2 [ Нед Мар 25, 2018 9:55 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Ай ся и ти: ако дължината ти е 10см и гониш само съпротивление току-виж си ръгнал половин квадрат жица.

Автор:  vesko_hard [ Нед Мар 25, 2018 10:01 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Ето едно примерно сметало: http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html.

Автор:  lcr [ Нед Мар 25, 2018 10:05 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Това сметало с бая презапасяване работи. Няма лошо но при 4% загуби 50 кв. са си хубав кабел. :)

Автор:  stefan63 [ Нед Мар 25, 2018 10:11 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

bongo_x2 написа:
Ай ся и ти: ако дължината ти е 10см и гониш само съпротивление току-виж си ръгнал половин квадрат жица.

Сега те разбрах, предното беше много нАучно.

5А/кв мм си е добро число отвсякъде.

Автор:  bongo_x2 [ Нед Мар 25, 2018 10:13 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Презапасено е, но явно отчитати по-реални неща. По моята бакалска сметка излиза 21 квадрата, а там за 5% излиза 25.
Пък и са го правили за хора с пари и за "вовеки веков, амин!" :)

ПС за stefan63: добро е да не се стопи жицата, 1В спрямо 220В е нищо, но за 12В е 8% и кусур загуба.

Автор:  stefan63 [ Нед Мар 25, 2018 10:14 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Купувах някакъв мостов кабел и след време го монтирах. Докато усуквах снадката ми се стори тънко.
Гледам кабела - Гамакабел 4квмм, обаче по шублер не ми излезе сметката. Явно има много неща , дето не ги разбирам .

Автор:  lcr [ Нед Мар 25, 2018 10:20 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

stefan63 написа:
Купувах някакъв мостов кабел и след време го монтирах. Докато усуквах снадката ми се стори тънко.
Гледам кабела - Гамакабел 4квмм, обаче по шублер не ми излезе сметката. Явно има много неща , дето не ги разбирам .


И аз не мога да разбера, защо продават някои кабели за стартиране (от акумулатор до акумулатор) с изолация, като за 10 kV. Ама нали масово хората знаят, че е добре кабелите да са дебели :)

Автор:  ivan-tim [ Нед Мар 25, 2018 10:22 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

Според калкулатора, който ми изпратихте наистина излиза доста солиден кабел. Там пише, че калкулирането се отнася за едножилен кабел. Тука се питам има ли значение дали кабела е едножилен или многожилен като консумацията е една и съща.

Автор:  lcr [ Нед Мар 25, 2018 10:34 pm ]
Заглавие:  Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?

От електрическа гледна точка в твоя случай това дали кабелът ще е едножилен или многожилен няма голямо значение. Ако има необходимост от подвижност на кабела, задължително избери многожилния. Ако няма такова изискване и впредвид по-ниската му цена, можеш да избереш едножилен.

Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/