| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Тестване на RS-485 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15820 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Grubi [ Сря Мар 21, 2018 10:55 am ] |
| Заглавие: | Тестване на RS-485 |
Незнам дали ви се е налагало, да тествате възможен максимален брой на възли в RS-485, unit load http://www.ti.com/lit/an/slla166/slla166.pdf Казано просто - някой виждал ли скован трестер или да е правил сам? Въпроса е какво се случва като натовариш с 32 възела и съоветната дължина на кабел, или със съоветен симулатор? |
|
| Автор: | sthx [ Сря Мар 21, 2018 11:44 am ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
Падат нивата на сигналите? и се увеличават фронтовете. |
|
| Автор: | Grubi [ Сря Мар 21, 2018 12:21 pm ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
той и друг колега питал в съседната тема, явно е ден за рс485 натоварих го с 80ома и е ОК, утре ще взема декадата и ще видя кога започва да сдава багажа (т.е. да пропада комуникацията) |
|
| Автор: | bobihot [ Сря Мар 21, 2018 3:28 pm ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
Имахме проблеми с дълги дървовидни разклонения. Разпределяхме терминаторите, че да остане общото съпротивление. Вървяха си де на ниска скорост 9600. То и проблемът беше, че се изграждаше поетапно и непредвидимо и трябваше в последствие да се променят съпротивленията на няколко места след всяка промяна. Май до 500м общо кабели стигахме на връзка. |
|
| Автор: | ToHu [ Сря Мар 21, 2018 7:08 pm ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
Зависи от скоростта, на 9600 понася много, разбирай спокойно 32 устройства при над 1000 м, но все пак зависи от топология, терминация и кабел. Имах система с около 50 устройства и поне 1000 м кабел, не съм имал проблем. Новите драйвери драйвът над стандарта, спокойно могат да работят и с 60 и 100 устройства, въпроса по скоро е капацитет на кабела. |
|
| Автор: | Grubi [ Сря Мар 21, 2018 7:14 pm ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
250k, 32 устройства или 32 UL unita ако могат да работят нормаллно с под 1mA, може и повече |
|
| Автор: | didofen [ Чет Мар 22, 2018 9:45 am ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
аз съм пускал поливна система на около 3 км с терминатори на 9600 двайсетина модула |
|
| Автор: | Grubi [ Чет Мар 22, 2018 2:54 pm ] |
| Заглавие: | Re: Тестване на RS-485 |
Полезен калкулатор http://barani.biz/apps/network-speed/ |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |