Тестване на RS-485 
Автор Съобщение
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am
Мнения: 12118
Местоположение: Гьотеборг
Мнение Тестване на RS-485
Незнам дали ви се е налагало, да тествате възможен максимален брой на възли в RS-485, unit load
http://www.ti.com/lit/an/slla166/slla166.pdf

Казано просто - някой виждал ли скован трестер или да е правил сам? Въпроса е какво
се случва като натовариш с 32 възела и съоветната дължина на кабел,
или със съоветен симулатор?


Сря Мар 21, 2018 10:55 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm
Мнения: 2293
Мнение Re: Тестване на RS-485
Падат нивата на сигналите? и се увеличават фронтовете.

_________________
Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!


Сря Мар 21, 2018 11:44 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am
Мнения: 12118
Местоположение: Гьотеборг
Мнение Re: Тестване на RS-485
той и друг колега питал в съседната тема, явно е ден за рс485

натоварих го с 80ома и е ОК, утре ще взема декадата и ще видя кога започва да сдава багажа (т.е. да пропада комуникацията)


Сря Мар 21, 2018 12:21 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm
Мнения: 1807
Мнение Re: Тестване на RS-485
Имахме проблеми с дълги дървовидни разклонения. Разпределяхме терминаторите, че да остане общото съпротивление. Вървяха си де на ниска скорост 9600. То и проблемът беше, че се изграждаше поетапно и непредвидимо и трябваше в последствие да се променят съпротивленията на няколко места след всяка промяна. Май до 500м общо кабели стигахме на връзка.


Сря Мар 21, 2018 3:28 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm
Мнения: 30755
Местоположение: София
Мнение Re: Тестване на RS-485
Зависи от скоростта, на 9600 понася много, разбирай спокойно 32 устройства при над 1000 м, но все пак зависи от топология, терминация и кабел. Имах система с около 50 устройства и поне 1000 м кабел, не съм имал проблем. Новите драйвери драйвът над стандарта, спокойно могат да работят и с 60 и 100 устройства, въпроса по скоро е капацитет на кабела.


Сря Мар 21, 2018 7:08 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am
Мнения: 12118
Местоположение: Гьотеборг
Мнение Re: Тестване на RS-485
250k, 32 устройства или 32 UL unita
ако могат да работят нормаллно с под 1mA, може и повече


Сря Мар 21, 2018 7:14 pm
Профил
Ранг: Популярен
Ранг: Популярен

Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am
Мнения: 381
Местоположение: Варна
Мнение Re: Тестване на RS-485
аз съм пускал поливна система на около 3 км с терминатори на 9600 двайсетина модула


Чет Мар 22, 2018 9:45 am
Профил ICQ
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am
Мнения: 12118
Местоположение: Гьотеборг
Мнение Re: Тестване на RS-485
Полезен калкулатор
http://barani.biz/apps/network-speed/


Чет Мар 22, 2018 2:54 pm
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 8 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 394 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни