| Автор: | miro_9703 [ Нед Окт 22, 2017 8:44 pm ] | ||
| Заглавие: | Смяна на термодатчик ... | ||
Здравейте, колеги. От два дни се занимавам с един термостат /електронен/. Закупих го от един сайт, който няма да споменавам, за да не става реклама. Означението, което има на платката е XH-W1209. Схемата на модула ще я кача в края на темата. Целта ми е да сменя неговия термодатчик - той е със 10к съпротивление според схемата. Ако не се лъжа тези 10к са при 20 градуса на датчика. Искам да го сменя с датчик за измерване на температурата на охладителна течност на вектра
|
|||
| Автор: | lcr [ Нед Окт 22, 2017 8:58 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Ако това RT на схемата е въпросния терморезистор, то за да го замениш с такъв със съпротивление 2,5 kOhm, би трябвало да смениш R2 с такова със стойност 5 kOhm. Това ще е вярно при 20 гр. Дали ще е достатъчно за целия обхват, зависи от характеристиката на новия датчик. Т.е - трябва да се пробва. |
|
| Автор: | Cekins [ Нед Окт 22, 2017 9:00 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
И за къв чеп ти е да мериш от датчика на вектрата? Иначе - R2 - 5кила. Ако кривата на двата термистора е еднаква (което много силно ме съмнява) ще стане. Ако си тръгнал да правиш това дето си мисля - така няма да стане. |
|
| Автор: | miro_9703 [ Нед Окт 22, 2017 9:12 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Благодаря. Започвам да се боря с SMD пущините - като го сменя тази вечер надявам се и го тествам - ще пиша за резултата. А @Cekins я кажи за какво мислиш, че ще се ползва, за да видим дали правилно предчувстваш П.П: Благодаря и на двама ви !! Смених R2 с две последователно свързани съпротивления 4.7к + 300ом и всичко тръгна точно ! Благодаря още веднъж ! |
|
| Автор: | itso.t [ Нед Окт 22, 2017 9:52 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
5к = 10к Х 2, успоредно. Тоест, едно върху друго. |
|
| Автор: | miro_9703 [ Нед Окт 22, 2017 9:57 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Да, ставаше и два паралелно свързани по 10К съпротивления, но първо ми изпадна едно 4.7к и затова го направих 4.7к + 300ом. |
|
| Автор: | Cekins [ Пон Окт 23, 2017 8:43 am ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Ами ако мислиш да бориш проблема с пушека на 2.0 DTI 16V с PSG16 - става ама не точно така. |
|
| Автор: | miro_9703 [ Пон Окт 23, 2017 7:57 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Здравейте, пуснах в действие идеята си и тръгна, но имам някои проблеми ... Модула, които закупих, казах, че няма да казвам от къде е, за да не става реклама, но се налага да кажа .. та модула е този : 1. Немога да настроя хистерезиса. В упътването пише да задържа бутон "+" и да натисна "set" еднократно. Т.е да натисна и държа "+" и докато го държа да натисна и бутон "set" ли ? Ако да - то така ми изкарва менюто за задаване на температура за задействане на релето. 2. Направил съм го за включване на помпа на парно, та затова му сложих потопяем датчик, за да взема директно температурата на водата във водната риза. В момента е с хистерезис 2 градуса, толкова е зададен по подразбиране и съм го направил на 60 градуса да включва релето, но включва при 62 и изключва при 60. Това предполагам е заради хистерезиса, но ми се струва малко и е доста дразнещо постоянно да го слушам да трака Като цяло за сега това са ми въпросите. Иначе за колегата @Cekins все пак добре ти работи кристалната топка - притежател съм точно на Вектра 2.0 дти, обаче е с PSG5 електроника на помпата |
|
| Автор: | Cekins [ Пон Окт 23, 2017 8:16 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Те са не по малък боклук от PSG16 ама поне ги ремонтират. По въпроса с помпата на парното - защо ти е да я спираш. Пускаш я и край - по добре регулирай температурата на водата. Само печките с дърва се регулират трудно - иначе пелети, въглища се регулират. Газта е ясна. |
|
| Автор: | lcr [ Пон Окт 23, 2017 8:18 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Колкото по-голям хистерезис зададеш, толкова по-големи отклонения от желаната температура ще получиш. А за това, че релето те дразни, като цъка, сигурно има друг подход да го решиш. Най-общо казано - за да получиш точно регулиране на температурата, помпата трябва да се изключва преди достигането на желаната стойност и да се включва отново над нея. За да може да ти каже накой, колко точно, трябва да направиш малко експерименти и да дадеш малко информация. А именно - Вкючваш помпата при някаква температура T1 и мериш за колко време ще се достигне температура T2. После изключваш помпата при температура T2 и мериш за колко време температурата ще падне на T1. Също така е добре да направиш и следното: При някаква температура T1 пускаш помпата и я спираш след някакво време - примерно 10 минути. После мериш внимателно за колко време и какъв максимум ще се получи на температурата. Най-добре е да нарисуваш кривите T = f(t) като обозначиш моментите на включване и изключване на помпата. Гореспоменаваните температури са тези на радиаторите. |
|
| Автор: | gicho [ Пон Окт 23, 2017 8:24 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
За парно често ползват механични терморелета и там хистерезиса е баят голям - да не те излъжа но е на 10 градуса. И е логично понеже логиката е по-скоро автоматично да включва и спира помпата когато се запали/угаси печката. Т.е. ако я палиш сутрин то малко по-късно, примерно на 30-40 градуса ще включи и така ще работи докато не спреш да хвърляш кюмюр, примерно вечерта. Не е идеята да се регулира чрез нея - даже е доста опасно да спираш циркулацията докато лавата изригва от антрацитите. |
|
| Автор: | miro_9703 [ Пон Окт 23, 2017 8:28 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Ами как да регулирам температурата на водата, аз съм с камина. Мисълта ми е като вдигна над 60 градуса температурата на водата - помпата включва, праща я към радиаторите, от там идва по-хладка датчика засича, че температурата е спаднала и изключва помпата, водата се загрява във водната риза, температурата се качва и помпата включва ... обаче в момента хистерезиса е малък и при 2 - 3 минути работа на помпата, температурата пада и помпата изключва, за да може водата да се загрее във водната риза и така ... Ако увелича хистерезиса, то например ако направя помпата да включва при 70 градуса и задам хистерезис 10 градуса, тя ще изключи при 60 градуса. Така повече време ще загрява водата и ще изпраща по-топла към радиаторите, като в същото време ще върне и по-хладка в ризата. Може и грешно да мисля, но първо трябва да го накарам да ми изкара менюто за настройка на хистерезиса, което се оказа голям проблем. Иначе за ГНП-тата, дам PSG5 е същия боклук, правих я веднъж и пак започна да се обажда ама както и да е ... и PSG16 съм чувал, че ги ремонтират някъде в България ама още никой не казва правил ли е, доволен ли е, не е ли, цената каква е и така нататък .... П.П: сега видях, че докато аз пиша, са писали още двама колеги ... Ще се опитам утре вечер може би да направя една крива на температурите, както ми предложихте и ако успея ще кача снимка. Също така, тъй като не мисля да я сменям скоро се чудя дали пък немога и електронно да го направя да ми отваря и затваря вратичката за подаването на въздух. Тъй като вече имам един датчик, който ми дава информация за температурата на водата, дали пък немога да намеря/направя един контролер за стъпков мотор, който да отваря/затваря вратичката според температурата 1. ако взема термоглава, каквато слагат на котлите, тя много ще ми пречи, а пък и ще стане грозно в средата на стаята където е камината, да има ролки и въжета от термоглавата към вратичката. 2. Фен съм на направи си сам джаджите |
|
| Автор: | lcr [ Пон Окт 23, 2017 8:43 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
С този незнаен регулатор, не очаквай чудеса. Ако искаш да постигнеш доста по-добри резултати, си потърси ПИД регулатор. Повечето съвременни такива имат и способността да се самонастройват. Цената им не е висока. |
|
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Окт 23, 2017 8:45 pm ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Боооже, колко мъка имало... Мии щом водата в ризата е топла тя трябва да циркулира. Изключването на помпата е необходимо само с оглед икономията на ток, може и ръчно. Сметни 35 градуса като точка на изключване, а точката на включване колкото да не щрака непрекъснато, но бих препоръчал 45-50 градуса. Аз бях с тъп електромеханичен, ама той незнайно що даде фира и без него си се справям. |
|
| Автор: | dan [ Вто Окт 24, 2017 7:55 am ] |
| Заглавие: | Re: Смяна на термодатчик ... |
Печката няма ли да е по-ефективна, ако в тръбите има възможно по-студена вода? |
|