Отговори на тема  [ 6 мнения ] 
Zero cross detection with load monitoring 
Автор Съобщение
Мнение Zero cross detection with load monitoring
Здравейте,
гложди ме това, че не мога да си го обясня:
в този линк пише, че може да се наблюдава дали при подаден сигнал към триака на изхода има вързан товар, дали има късо( също и дали триака е наред):
http://dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Пише, че когато е вързан товар, зеро крос детекшъна ще дава импулси през 10мс.
А ако няма товар няма да ги дава.
Иначе казано мога ли да използвам една такава схема за да следя с контролера товара - има ли,няма ли закачено нещо на изхода?
Благодаря


Съб Авг 20, 2016 11:58 pm
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 11:54 pm
Мнения: 11338
Местоположение: "Занзибар"
Мнение Re: Zero cross detection with load monitoring
Схемичката от линка е много тарикатска =D>
Всичко за нея е описано - наспи се и прочети пак :)
А с твоята следиш единствено дали има захранване.


Нед Авг 21, 2016 1:23 am
Профил
Мнение Re: Zero cross detection with load monitoring
Значи нещо такова изначертах, както е дадено по линка.
Правя един борд с 12 канала да се управляват, но трябвало да се следи дали има наистина закачено нещо на изхода и да светва ерор лед ако няма. Платката получава команди по SPI.
Товара се връзва след предпазителя.
Някой ако може да хвърли едно око, аз ще го гледам още доста :)
После като стане ще постна целия проект на Eagle с Атмега 2560 в проекти


Нед Авг 21, 2016 12:45 pm
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am
Мнения: 12765
Местоположение: София
Мнение Re: Zero cross detection with load monitoring
Опитай се да дефиниран по-точно това което искаш да направиш.
Това което разбрах до момента:
да следиш за включен товар
да има галванично разделяне

Това което не разбрах:
мощност на товара - очакван диапазон


Нед Авг 21, 2016 12:55 pm
Профил
Мнение Re: Zero cross detection with load monitoring
Трябва да се следи за късо, дали е наред триака и дали е вързан товар при задействан канал.
Нещата които може да се свържат са 150W лампа или трансформатор 220V/12V 1 ампер


Нед Авг 21, 2016 1:15 pm
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am
Мнения: 12765
Местоположение: София
Мнение Re: Zero cross detection with load monitoring
Следене за наличие на товар, да кажем че има няколко начин как да стане. Дали трикаът е наред, пак така. Виж, това с късото ми се губи като смисъл. Като отпушиш триака, няма лесен начин да го го запушиш, преди края на полупериода. Поне не и без значително усложнение на схемата.
Това, че ще детектираш късо в товара, а след това ще детектираш дефектирал триак, едва ли ще ти е от полза...


Нед Авг 21, 2016 4:03 pm
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 6 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми