| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Проблем с циркулационна помпа WILO http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11601 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Grubi [ Пон Юли 29, 2013 4:13 pm ] |
| Заглавие: | Проблем с циркулационна помпа WILO |
Малко железария... значи циркулационна помпа Wilo, тип RS15/6-3 KU P http://productfinder.wilo.com/en/PL/pro ... _datasheet Ето и снимките както е разглобена. Проблемът е че помпата грее доста повече от обичайно, а иначе изглежда като да работи нормално - със и без вода (разглобена). Би трябвало да черпи 400mA, но вероятно е повече ще го замеря токът довечера. Колкото мога да видя от намотката, нищо не е нагоряло. Използва са само за вода до 40 градуса, незнам дали някога е стигало и толкова. Измерени съпротивления при студен двигател, положение (обикновенно работи на III) I (по спецификация 200мА) - 433R II (по спецификация 300мА) - 330R III (по спецификация 400мА) - 220R т.е. ще харчи 2 пъти повече отколкото по-спецификация. Някакви идеи или съвети, или направо да търся нова? |
|
| Автор: | ToHu [ Пон Юли 29, 2013 4:27 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
А дали върти на номинални обороти. Ако нещо тормози ротора нормлано е да грее. Тя на търкалящ лагер ли е или на плъзгащ ? |
|
| Автор: | Grubi [ Пон Юли 29, 2013 4:41 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
не съм махал още турбинката, но вероятно е плъзгащ тип. предполагам че водата хем охлажда, хем играе ролята на лагер донякъде. но явно без да разглобя докрай сърцевината, няма да разбера какво го тормози. |
|
| Автор: | kasparov [ Пон Юли 29, 2013 5:37 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO | |||||||||
защо го изчисляваш така? все пак е променлив тока една от причините за загряване може да е промяна в стойността на капацитета на кондензатора |
||||||||||
| Автор: | Grubi [ Пон Юли 29, 2013 5:38 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
и това за тока е така... а кондензатора ще го погледна - затова писах че дълго е служил |
|
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Юли 29, 2013 7:13 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
Това е двигател а не реотан А аз от тук виждам как иска разглобяване и киселина, пък може и някоя шайбичка по оста да се е изтъркала. Между другото не тормози тази пластмаса без вода - липсва смазка+охлаждане! Пък ако стигнеш до задънена улица най-евтиното е помпа дето изхвърля водата от пералнята |
|
| Автор: | ToHu [ Пон Юли 29, 2013 8:52 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO | |||||||||
Тая от пералнята не е правена за постоянна работа а циркулационната точно това и е идеята. |
||||||||||
| Автор: | Grubi [ Пон Юли 29, 2013 10:45 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
добре bongox2 я кажи как се разглобява това от снимка 3 от горе надолу / има един месингов винт отдолу с едно уплътнение, който пречи на смазката (водата) да изтече. под него обаче има още един винт който сигурно държи пластмасата. но не мога да го помръдна. а частта със статора мисля че няма какво да и пипам. каква киселина - с кока кола или разреден разтвор на оцет, или нещо про (мистър пропър хахаха)? майтапа настрана - това е помпата на една каца за киснене през зимата, и тя движи водата през един пясъчен филтър, така че няма кой знае какви мръсотии, като изключим малко зеленясване, малки листа и т.н. които са се промъкнали през филтъра преди помпата. вече сериозно мисля да прежаля 100Е за нова помпа, но все пак ще опитвам до последно. |
|
| Автор: | Zdrav [ Пон Юли 29, 2013 11:03 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
Роторчето има ли аксиален луфт? Т.е колко е аксиалния му луфт. |
|
| Автор: | Grubi [ Пон Юли 29, 2013 11:59 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
не мога да видя, всичко е под пластмасата, а отвън си е кожух. но на сухо спира след няколко оборота, така че има триене в повечко |
|
| Автор: | Zdrav [ Вто Юли 30, 2013 7:36 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO | |||||||||
Така трябва да бъде. Хлабината трябва да е много малка. И на сухо трябва да се държи точно така. Дори трябва леко да пристъргва. Когато има вода обаче и роторчето се върти, работното колелце трябва да се центрира в корпуса. А така както е разглобена, като хванеш с ръка работното колелце(това пластмасовото) и се опиташ да го местиш аксиално? Има ли голям луфт? Огледай работното колелце за някакви разтоварващи отворчета. Потопи го за няколко часа в оцет примерно.
Този винт да не е с обратна резба. |
||||||||||
| Автор: | Grubi [ Вто Юли 30, 2013 8:34 am ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
явно не разбрах въпроса първия път... точно така - леко пристъргва на сухо. Аксиално има към 3мм луфт - всъщност включена на сухо, точно така стартира - целия ротор се повдига с тия 3мм и започва да се върти почти безшумно (предполагам се самоцентрира един вид). Има точно такива разтоварващи отворчета от горната страна на пластмаса, днес ще го потопя и ше видим. Винта за разглобяване го пробвах и в двете посоки, но засега нямам вярната плоска отвертка и по-скоро ще повредя шлица отколкото да го отворя. |
|
| Автор: | Zdrav [ Вто Юли 30, 2013 9:14 am ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
Постарай се да я разглобиш до където може. Огледай внимателно как лагерува и къде се поема аксиалното усилие. При работа на този вид помпи се появява динамична аксиална сила, която трябва да се поеме от нещо. Бонго има повече опит и спомена някакви шайбички. Може така да се ограничава аксиално хода и ако някаква шайбичка се е износила работното колело да трие в корпуса. Хлабината между колелото и корпуса е вероятно някакви десети от милиметъра. |
|
| Автор: | Cekins [ Вто Юли 30, 2013 1:34 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
Ако е на повече от 5 години - не се мъчи - просто сменя помпата. Тези помпи са за "еднократна употреба" не подлежат на смислен и икономически изгоден ремонт. Колкото до киселината - нито с кола ще стане нито пък с разреден оцет. Всъщност то ще стане ама другото хилядолетие. 30% солна киселина е сравнително безопасно и относително бързо (в рамките на час два ще падне всичко). Лагеруването е тип плъзгащ лагер - една голяма втулка - мисля беше само отзад. Бронзовия болт е за обезвъсдушаване. Втулката мисля беше набита заедно с ротора - но тука вече може и да излъжа не помня. Другия болт който виждаш също май беше част от ротора - възможно е и той да го държи към втулката. Цялото това нещо се разхлопва и си дотам. Аксиалния луфт е нормално да го има, но не знам колко е в мм. Ако обаче имаш някакъв радиален луфт - сменяй смело - не се мъчи да ремонтираш. |
|
| Автор: | Grubi [ Пет Авг 02, 2013 11:26 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с циркулационна помпа WILO |
ключови думи - почистване, уплътняване, смазване, обезвъздушаване звукът от циркулиращата вода и поносимата температура на помпата си е направо удоволствие благодаря на всички за съветите |
|