Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Бушонче ... 2000 А ???
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=10529
Страница 1 от 1

Автор:  ToHu [ Съб Сеп 29, 2012 2:06 am ]
Заглавие:  Бушонче ... 2000 А ???

За едно моторче ми трябва едно бушонче, 2000 А 400/415 В. Някой да има идеи, виждам едни ама внос, нещо локално дали няма?
А в тоя ред на мисли, търся и гъвкав кабел 3х150 / 90 С, ама наиситна гъвкав, не като СВТ-то, примерно радиус на огъване 150-200 мм нещо от сорта.

Автор:  evrokoma [ Съб Сеп 29, 2012 7:39 am ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

2000A на 380V 8O :o какво ще захранваш с това чудо такива предпазители има в железниците ама май са за 1500V. За толкова гъвкав кабел 3х150 само ШКПТ или някой силиконов,обаче 2000А на 150кв.мм кабел са му малко множко има опасност кабела да започне да грее особенно ако разтоянието да машината е голямо.Имам познати в железниците мога да попитам може ли да се намери нещо такова там ако искаш :roll:

Автор:  amdatlon [ Съб Сеп 29, 2012 8:22 pm ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

И на мен ми стана интересно какво ще захранваш с това 'бушончр' :)
Ще да е нещо 600-700 KW , така ли е ?

Автор:  ДедоБоре [ Нед Сеп 30, 2012 12:04 am ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

има разни плоски кабели, като оплетки, но с изолация. ама май не ги прави никой у нашенско.
то преди време ми трябваха по няколко километра ПВА-2, ама 7 цвята... та ми го внесоха от турция

Автор:  Tisho [ Пон Окт 01, 2012 10:20 am ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

Такива съм ползвал:
http://ep-us.mersen.com/catalog/general-purpose-fuses/ul-power-fuses/class-l-10-second-time-delay-a4bt/

http://ep-us.mersen.com/catalog/general-purpose-fuses/ul-power-fuses/class-l-time-delay-a4bq/

Имат и до 6000А

Автор:  ToHu [ Пон Окт 01, 2012 7:31 pm ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

Помпа ще храня, 150 кВт, но изискването е бушона от към трафа да издържа ток при блокирал ротор, има няма 1600 А, тъй де той бушона няма да е точно 2000 А, около :) Иначе кабела, изчисляван е също за ток при спрял ротор и пад не повече от 15%, няма да издържи много, не са сметките пред мен но нещо като 2-3 минути ми се върти в главата, защитата на контролера трябва да изключи на около 40 секунди. Лично според мен с 185 кв щях да съм малко по-спокоен, това излиза и по NEC където препраща NFPA-70 но ще мижаме, инвеститора твърдо не иска да слага 185, той за 120 ми опява от 2 месеца но това няма как да стане.
Иначе за гъвкавостта, FG7R / FG7OR 0,6/1kV ето това си бях харесал, радиус на огъване 4D, да ама в родната ни татковина както винаги ми го оферираха и сега не могат да ми доставят 300 м ....

Автор:  evrokoma [ Пон Окт 01, 2012 7:59 pm ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

Я дай малко повече инфо за въпросната помпа за какъв флуид е,има ли софт пуск,превключване звезда-триъгълник защото ако има едно от двете слагай спокойно 630А нека си гори но ако е за отпадни води с висока гъстота(фекални води) тогава трябва да си е по голямо бушончето заради тежкия режим на тръгване
иначе за предпазител попитай тези http://www.nikdim.bg/?page_id=18&record_id=26 или тук http://www.elkontrol.com/bg/siemens/sie ... which_id=9

Автор:  ToHu [ Пет Окт 05, 2012 5:33 am ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

Те така искаха да подходят и клиентите, абе като казвам че се смята на блокирал ротор, значи така се смята. Иначе има пуск звезда триъгълник, но това е нормалният пуск, при авариент пуск тръгва директно триъгълник. Флуида е вода, та даже има и 5 бара входно налягане, практичекси трудно ще блокира ротора, ама това мен не ме грее още по-малко инспектора го грее, има стандарт и стандарта се следва. Софт стартери иначе има някакви но трудна работа да се намери сертифициран, от скоро има сертифицирани инвертори, но инвертора струва колкото цялата помпа, т.е. около 40.000 ЕУР.

Автор:  NikB [ Пет Окт 05, 2012 9:56 am ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

Доста лаишко предложение, щото не ми е в бранша, но за подобни техники не е ли по-добре да се следи и управлява работата на девайса.
Мои колеги преди време правиха нещо подобно - следи няколко параметъра на фазите и ако нещо не им хареса (вкл и натоварването) - изключват помпата. Хвалеха се, че дори можели да хващат износването на лагерите на помпата.

Автор:  evrokoma [ Пет Окт 05, 2012 5:57 pm ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

колега на доста места поразпитах откъде може да се намерят такива предпазители ама всеки вдига рамене.Хрумна ми една идея обаче слагаш по 4 предпазителя 500А на фаза в паралел и те ти 2000А колкото и любителско да звучи налагало ми се е с едни 800А за потопяема помпа. Само едно немога да разбера егати помпата 160кW с такива бушончета за 40 000 евро и без никаква апаратура покрай нея доста странно ми звучи. В лукоил имаше такива помпи на по 250м отстояние от подстанцията и бяха захранени с 630А предпазители при все че тръгваха срещу налягане от 6 бара и нямаше проблеми.

Автор:  ToHu [ Съб Окт 06, 2012 4:20 pm ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

NikB написа:
Доста лаишко предложение, щото не ми е в бранша, но за подобни техники не е ли по-добре да се следи и управлява работата на девайса.
Мои колеги преди време правиха нещо подобно - следи няколко параметъра на фазите и ако нещо не им хареса (вкл и натоварването) - изключват помпата. Хвалеха се, че дори можели да хващат износването на лагерите на помпата.


Помпата не е важна, стандарта се грижи тя да тръгне, ако няма фаза все тая, ще изгори но има шанс да тръгне и на 2 фази, ако е с блокирал ротор ще я държат под напрежение, ако тръгне тръгне, ако не ще изгори ...

За всеобщ късмет скоро промениха стандарта, контролера вече проверява дали има липсваща фаза и спира по-рано помпата. Както казах вече са позволени и инвертори, стига да са сертифицирани, което решава проблема с големия пусков ток и поддържане на налягането.

Цялата дандания е за пожарогасителна помпа, и то по NFPA стандарта, мърдане няма щото инспектора пък е германец, т.е. буквояд дори и когато това не е нужно.
А за предпазители, явно че ако по нашенско няма ще си ги внесем от САЩ, тук със сигурност има.

Автор:  ToHu [ Пет Окт 19, 2012 8:57 pm ]
Заглавие:  Re: Бушонче ... 2000 А ???

Още не съм си намерил, ако някой се е сетил нещо ... то другата седмица ще съм в задокеания и там ще намеря, ама някак не ми се иска да мъкна два куфара с бушони ....

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/