Re: Въпрос за електрическо табло
Малко късно се включвам, но все пак и аз да допринеса малко по темата
За всички видове автоматични прекъсвачи без изключение важи следното правило за продължителността на живота им (времето им на употреба в зависимост от токовете при които са изключвали) :
1. Брой цикли Вкл/Изкл при работа при номинален товар/ток - всеки производител някъде ги описва в документацията си както и номиналният ток на АП-то (примерно In = 10A).
2. Брой цикли на изключване от защита (максималнотокова или късо/отсечка) - тук всичко зависи от енергията/тока в момента на изключването J=I^2*R*t (енергията в Джаули), и затова тази точка се разделя на две подточки:
2.1 Ultimate (Icu) - това е най-големият ток при който може да изключи АП-то и без да се повреди (запали) , като след това нормалната му работа вече не е гарантирана , (едно време му викахме разривна способност)
2.2 Service (Ics) - това е токът при който АП-то може да изключи определен брой пъти като си запази нормалната работа след това за точно определен брой пъти при същите условия, обикновенно производителят определя колко цикъла и през какво време може да се повторят за да издържи АП-то този ток през контактите си.
Някой производители споменават конкретните макс. стойности на двата тока (Icu & Ics) и съответно броя цикли за Ics, а други само единият от двата (примерно Icu) като за другият споменават колко процента е от първият (пример Ics = 70% Icu) или обратно.