Виж темите без отговор | Виж активните теми
Дата и час: Нед Юли 26, 2026 9:17 pm
Водоустойчив съединител за 220V AC
| Автор |
Съобщение |
|
Koleto
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
|
 Водоустойчив съединител за 220V AC
Момци,
Извинявам се ако някъде има подобна тема, но онзи ден ми се наложи да помагам при смяната на потопяема вибрационна помпа в един сондаж. Сондажът е 30м дълбок, водният стълб достига и 20м в него. За съжаление потопяемите вибрационни помпи се продават с 10м дължина на кабела и се налага да се прави снадка на захранването, която попада под вода. Ще бъда благодарен ако някой сподели за подходящ съединител за тази цел. Мощността е до 500Вт максимум. Искам да отърва приятелите ми от мъките при смяната на помпата.
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
|
| Пон Яну 07, 2019 3:58 pm |
|
 |
|
ToHu
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30684 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Говориш за съединител или искаш да направиш снадка/муфа/ ? Съединител който да рбаоти надеждно при 2 бар и 220 V AC не се сещам за нищо разумно, т.е. да не е 4 цифрено. Слагай муфа, има хубави муфи за тая цел, има и 6 има и 10 бара, а може и за повече да има не ми се е налагало да изпозлвам за повече. Това са готови системи, идват със всичко, имаш изолационните ленти, шлаухите за муфите, смолата с която пълниш муфата и каквото се сетиш. Четеш и спазваш инструкцията внимателно, особенно по отношение дължините на които се свалят различните изолации.
|
| Пон Яну 07, 2019 4:15 pm |
|
 |
|
bongo_x2
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 11:54 pm Мнения: 11338 Местоположение: "Занзибар"
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Ъмчи тя и муфата ще струва колкото помпата! Друг е въпросът доколко ще издаяни помпата на 20м дълбочина и има ли смисъл упражнението? На село е на няколко метра, кладенецът се разработи и помпата никога не е оставала без вода.
Иначе: аз бих запоил жиците, 2-3 термошлауха върху всяка снадка, после нахлузвам предварително поставената ПВЦ тръба и инжектирам полиуретанов "силикон", има и по-добри от него, в краен случай може и за силикон аквариуми ама ннам. След около ден при добро желание намотаваш в двата края "гумен" изолирбанд, фиксираш със "свински опашки" да не се развива и потапяш. А навремето просто са заливали с разтопен асфалт и не е мръднало.
ПС: 2-3 термошлауха не е за защита от водата, а да не би някое ръбче от снадката да ги пробие. То затова се нагряват предимно в краищата, а в средата се оставят по-хлабави.
|
| Пон Яну 07, 2019 5:14 pm |
|
 |
|
Grubi
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12095 Местоположение: Гьотеборг
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Ако помпата е нова, да си я взема обратно и да ви направи/даде такава с нужната дължина...предполгам ще имате по-малко главоболия...
|
| Пон Яну 07, 2019 5:41 pm |
|
 |
|
Koleto
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Ооох... точно снадка не искам да правя. Обикновено проблемите стават точно когато не трябва - къща пълна с народ - иди я остави без течаща вода един ден, докато съхнат/стягат смоли и т.н и някак си се надявах някой да е намерил решение на проблема... ама ако няма потопяеми конектори на смислени пари... 
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
|
| Пон Яну 07, 2019 6:01 pm |
|
 |
|
itso.t
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12764 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Отваряне на помпата и замяна на кабела с по-дълъг? Стига да не е в гаранционен срок де...
|
| Пон Яну 07, 2019 6:08 pm |
|
 |
|
Koleto
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Ами по-скоро ще е друго решението при това положение - ще им направя 2 резервни помпи с муфи с достатъчно дълъг кабел - само да ги завържат към въжето и маркуча и да ги пуснат долу... Тони, можеш ли да ми дадеш линк към място дето мога да си купя подобни муфи? Предварително благодаря!
Едит: Ицо, не съм много убеден как точно е закачен кабела към намотката в самата помпа - никога не съм отварял да погледна, но подозирам, че връзката няма да е достъпна - ще е залята в някаква смола или нещо такова...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
|
| Пон Яну 07, 2019 6:12 pm |
|
 |
|
bongo_x2
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 11:54 pm Мнения: 11338 Местоположение: "Занзибар"
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Разтопеният асфалт иска време колкото да поизстине. Едно време силикони са нямали.
|
| Пон Яну 07, 2019 7:06 pm |
|
 |
|
Koleto
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
https://vikiwat.com/kabelna-mufa-sas-sm ... -1-sf.htmlПредполагам, Тони говори за нещо такова - ще поогледам още малко
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
|
| Пон Яну 07, 2019 7:11 pm |
|
 |
|
ToHu
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30684 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Да точно такова. Добре направена снадка е вечна. Избягвай отваря е на помпата, почти сигурно няма да постигнеш заводското уплътняване. Снадки сме правили много и всякакви, до сега от снадка проблем съм нямал, нито в сладка нито в солена вода. Като продукт 3М имат хубави комплекти.
|
| Пон Яну 07, 2019 7:29 pm |
|
 |
|
dyaneff
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Вчера гледах един китайски съединител и се замислих дали ще свърши работа. https://goo.gl/QquDyy
|
| Пон Яну 07, 2019 10:51 pm |
|
 |
|
ToHu
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30684 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Не, това е IP68, дори да не са излъгал, което е съмнително, това е далеч от потопяемо особено на 20 м.
|
| Пон Яну 07, 2019 11:31 pm |
|
 |
|
jig.tak
Ранг: Почетен член
Регистриран на: Чет Яну 20, 2005 1:44 am Мнения: 616 Местоположение: Варна
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
залята муфа с епоксидна смола е наистина най-доброто, но изниква въпрос: водата питейна ли е?
|
| Вто Яну 08, 2019 1:52 am |
|
 |
|
ToHu
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30684 Местоположение: София
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Няма никакво значение, това е сондаж или кладенец, ко такт ата площ е минимална ако изобщо я има. Метода е тестван многократно и то с помпи десетки и стотици кВт. Има няколко тънки момента, как съединяваш кабелите, най добре с пресови гилзи. С какво изолира отделните проводници, обикновено в комплекта влиза или двуслойно термосвиваемо с леполи, или самовулканизираща лента. Подготовката на външната изолация.
|
| Вто Яну 08, 2019 2:05 am |
|
 |
|
ДедоБоре
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10088
|
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
обърни внимание и на помпата - какъв воден стълб/налягане при гарантиран дебит може да изкара. ако къщата е 3 етажа (условно 10м) и имаш помпа, потопена на 30м, до последния етаж може и да не стигне вода с достатъчен дебит. освен ако системата не е с буферни съдове, потопяемата само пълни бидоните и вторична помпа с ходрофор.
ефекта е много неприятен, ако има баня на последния етаж - микса топла-студена се променя баш като си насапунисаш очите.
след смяната на няколко потопяеми помпи, винаги в много неподходящо време, накрая извадих помпата от кладенеца и сложих двустъпална инжекторна горе, на сухо и лесно място за ремонт. малко е кеч с тръбите (моите са метални, 2" + 1.5"), но вече 20+ години нямам никакви грижи с нея
зависи и водата колко е замърсена/варовита. но по принцип е добра идея да имаш филтри и утайник, удобен за чистене. всичко това заема доста място в мазето, но спестява много грижи по обслужване на вътрешната инсталация - наслагване на варовик по батериите и тоалетните чинии, оцветяване и дори запушване на тоалетните казанчета и прочие. след една година дори чиниите за ядене стават леко грапави, да не говорим за съдове като тенджери и чайници. а пък в бойлера какви красоти се образуват...
ако си влизал в празен кладенец на няколко години, ще видиш, че във водата си е цяла еко-система от плаващи и пълзящи гадинки. така че, биологичния филтър е почти задължителен, особено ако пиеш от тази вода епизодично и организма ти няма време да се нагоди към фауната във водата.
|
| Вто Яну 08, 2019 9:07 am |
|
|
Кой е на линия |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта |
|
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
|
|