| Автор |
Съобщение |
|
sthx
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
|
 Допустим ток през печатни проводници
До сега само в един справочник съм срещал нещо по въпроса и то е за дебелина на медното фолио 35 микрона. Платкаджийниците сега предлагат и по-дебело фолио, но нямам никаква информация, колко мога да си позволя да го товаря. Ясно е, че това зависи от много фактори и зависимостите съвсем не са линейни, но все пак трябва да има някъде препоръки за проектиране. Някой срещал ли е нещо?
_________________ Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!
|
| Сря Мар 30, 2016 5:11 pm |
|
 |
|
paregov
Ранг: Ориентиран
Регистриран на: Сря Мар 01, 2006 2:21 pm Мнения: 267 Местоположение: Fort Lauderdale, FL
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
Тези дни точно това гледах и аз. Намерих няколко калкулатора http://www.4pcb.com/trace-width-calculator.htmlhttp://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/https://www.eeweb.com/toolbox/external- ... ax-currentНе знам за какъв ток говориш ти, но на мен ми трябва 15А и като гледах разни готови дизайни хората просто си бяха пуснали външна шина и само се запояваше на някоко места по платката.
_________________ Всички обичаме да печелим, но колко от нас обичат да тренират!
|
| Сря Мар 30, 2016 9:44 pm |
|
 |
|
Nikola Kirov
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 9:19 pm Мнения: 4464 Местоположение: Stara Zagora
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
|
| Сря Мар 30, 2016 9:46 pm |
|
 |
|
sthx
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
И моите тоци са от такъв порядък - 8-16-40А. За 40А оставям по средата на пътечката нелакиран участък и там запоявам жица. Не става за масово производство, но е компактно. Благодаря за линковете. 
_________________ Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!
|
| Сря Мар 30, 2016 10:16 pm |
|
 |
|
Nikola Kirov
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 9:19 pm Мнения: 4464 Местоположение: Stara Zagora
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
Може да се нанесе калай отгоре на пътечката.При автоматичния монтаж,със стенсила. До към 50 тина процента според моите сметки по голям ток започва да носи. За 35 микрона фолио. За по дебело ще е по малко ефективен метода.
|
| Сря Мар 30, 2016 10:45 pm |
|
 |
|
ДедоБоре
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10103
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
също е добре е да сметнеш и температурния градиент при максимален ток и да сметнеш пада на напрежение при студено и топло.
|
| Чет Мар 31, 2016 7:19 am |
|
 |
|
sthx
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
Че то от температурния градиент се тръгва, за да се изчисли тока. Аз го задавам 40 градуса. Тия калкулатори дават и пада на напрежението, но да го забелязвам при захранващо напрежение 230V +/- 10%, ми се струва, че е дребнавост.
_________________ Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!
|
| Чет Мар 31, 2016 8:57 am |
|
 |
|
Цецо
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 9:22 am Мнения: 15501 Местоположение: София
|
 Re: Допустим ток през печатни проводници
Тоя тул на сатурн, дето е дал Кольо е толкова полезен, че чак се чудя как е безплатен 
_________________ "Да еба и шибаната държава" мислеше си Гошо, докато се опитваше да улучи кофата за боклук от балкона на осмия етаж.
|
| Чет Мар 31, 2016 1:39 pm |
|
|