Виж темите без отговор | Виж активните теми
Дата и час: Чет Апр 25, 2024 7:29 pm
|
Страница 1 от 1
|
[ 7 мнения ] |
|
Сертификация - захранвания
Автор |
Съобщение |
Grubi
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10944 Местоположение: Гьотеборг
|
Сертификация - захранвания
Така, започвам с конкретен случай на чаршафа 85 ~ 264VAC , 47 ~ 440Hz http://meanwellusa.com/productPdf.aspx?i=681#1на табелката на блокчето 100 – 240 VAC, 50 – 60Hz и разбира се / сертифициращите питат кое е вярното? Питах и Meanwelci-те да видим, защо има такава разлика? Или всеки конкретен модул си има отделни граници, но те не си губят времето да го описват в чаршафа, а просто дават най-широките граници. Между другото какви са стандартните граници за Европа и Щатите, като напрежение и честота? И последно - следните стандарти, да му се намират на някой или по-просто ще е да се купят IEC60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 UL60950-1: 2007 Ed:2 Rev.14 Oct. 2014 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1:2007 Ed:2 +A1:2011 +A2:2014
|
Вто Мар 06, 2018 12:13 pm |
|
|
Desert Leo
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 2:25 pm Мнения: 4979 Местоположение: София
|
Re: Сертификация - захранвания
Захранването има ли сертификат от производителя? Защото, ако няма, нещата не са розови.
|
Вто Мар 06, 2018 1:44 pm |
|
|
Grubi
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10944 Местоположение: Гьотеборг
|
Re: Сертификация - захранвания
Сертификати има, все пак е Meanwell, не горно незнам кое е си. Тва е сертифициран и продаващ се продукт, но Интертек правят някаква допълнителна сертификация за острова май. Уча се, както се казва. http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... IucGRm&a=3Като кликнеш на сертификат, ги има повечето възможни. И щом в сертификата са казали 100-240V (или така видях), явно в чаршафа са го дали в по-широк диапазон за по-кратко или да метнат конструктора...
|
Вто Мар 06, 2018 1:49 pm |
|
|
Grubi
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10944 Местоположение: Гьотеборг
|
Re: Сертификация - захранвания
После идва един друг момент - дали изобщо да споменаваш ако имаш бушон преди захранването, какъв тип е, и че тогава токовата защита се определя от бушона, а не от това което пише на захранващото AC/DC блокче...
После идват съединителите, дали имат UL или нямат и т.н., кабелите, конекторите и всичко...
Въпроса е също, има ли нужда да се прави UL за всичко...
|
Вто Мар 06, 2018 4:24 pm |
|
|
Grubi
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10944 Местоположение: Гьотеборг
|
Re: Сертификация - захранвания
Малко развитие на историята Значи всички блокчета от чаршафа могат да работят 85 ~ 264VAC , 47 ~ 440Hz, но на етикета е написано
100-240 VAC / 0.35А / 50/60Hz по комерсиални причини (това беше отговора от Meanwell). UL сертификата казва също 100-240 VAC / 50/60Hz
Така, че на етикета ще пиша комерсиалните данни плюс или минус това че има външен бушон със съоветните характеристики.
В указанието за работа с продукта, ще напиша че за работа извън указаните на етикета граници, могат да се обърнат към производителя.
Друга нещо което е важно, че се дава типичен ток при горна и долна граница на захранващото напрежение, като в чаршафа дадените граници отново са различни за тези на етикета, а като има несъотвествие - гориш.
|
Чет Мар 08, 2018 3:55 pm |
|
|
nikolay.kolev
Ранг: Популярен
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 2:38 pm Мнения: 351
|
Re: Сертификация - захранвания
Понеже ползвам продуктите на въпросната марка от доста години, според мен не всички захранвания стартират коректно под 100V. Много зависи от товара и от характера му. По отношение на горната граница 264V силно се надявам да не се стига до нея, но в практиката се случва. Нямам обяснение защо някой захранвания нямат варистори на входа след като на платката е предвидено място и за целта слагаме преди захранването 2 резистора 10R 25-50W последователно, а след тях варистор 250V АC и 2 варистора 275V AC фаза-земя, нула-земя като захранванията работят 24/7/365 на студ и жега. Натоварваме ги максимум до 80% и до момента от стотици бройки е спирало само едно - там падна мълния.
|
Вто Юли 09, 2019 8:03 am |
|
|
Grubi
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10944 Местоположение: Гьотеборг
|
Re: Сертификация - захранвания
Ами това е добре, и при нас за хиляди бройки през годините няма отказали.
Сега RECOM и XP Power изкараха до 277 комерсиално, по описание до 308V. Но 10W, май още няма 15W. И бушона е вътре, 2А. Обема е същия като на Meanwell блокчето.
Това е важно за Хамериканския пазар, защото там използват всякакви комбинации от двуфазно и трифазно 110, 208, 277 и т.н.
|
Вто Юли 09, 2019 8:48 am |
|
|
|
Страница 1 от 1
|
[ 7 мнения ] |
|
Кой е на линия |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта |
|
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
|
|